35kv直接进入变压器供电和建35KV变电站输出10KV供电,哪个更经济?容量会有影响吗?请专业人士回答

如题所述

35kV供电容量较大,如果省去10kv直接35kv变0.4kv,这样是可以节省投资,但是低压供电半径比较小,一旦你负荷分布较远,这样就不合理了,800KW电机10kv电缆选择铜缆70截面的,铝缆95截面。追问

800KW电机,10KV电缆,不是只有50A电流吗?选铜芯70电缆是不是大了哦

追答

选择电缆不是简单的载流量,要根据负荷远近,看压降大小,根据短路电流效验。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-15
你是工厂用电吗? 或者是小区用电?

哪里还有人为了用电 建变电站的 投资太大了 ,而且非常麻烦,甚至不可能,何况该变电站的各种损耗都要考虑的,显然不合算

你只要 以下一套配置就能完成用电需求

35kV变压器一台
35kV开关柜一台(含保护装置、真空断路器、互感器)
10kV开关柜两台(含保护装置、真空断路器、互感器) 一台出线、一台进线,如有需要可以增加开关柜数量

配电室一座
以上都可以请当地电力公司为你设计,而且保护定值都需要当地电力公司计算的追问

谢谢指点,另外问一下35KV供电线路理论上能支持多少负荷运转,如800KW电机,10KV电压等级,得用多大截面的电缆啊?

相似回答