在没有负载的情况下三相五线制L1 L2 L3三相之间电压有380V、L1 L3跟零线测电压就是365V/L2和零线测只有16V像这样的情况是怎么回事啊???
追答像你说的这种情况,在没有带负载的情况下,三相五线制L1 L2 L3三相之间电压有380V,证明电压是正确的,但L1 L3跟零线测电压就是365V,L2和零线测只有16V,证明零线是带电了,并且问题是出在L2和零线之间。如果仔细检查所有与L2连接的都没有负载,则可能是电线某处破皮,导致L2Y与零线漏电。从数据判断,365+16=380,证明了漏电的地方有16V压降,也就是L2与零线之间的电压。
本回答被提问者采纳