UPS为什么不能用漏电开关作为输入开关

公司用的是山特C6KS UPS 实际接的负载1000W.输入开关是32A的漏电开关,每隔一段时间(没有规律性),输入开关就会自动跳,电话咨询山特公司说UPS输入不能用漏电开关,UPS会产生漏电电流,小弟不明白其中的道理,UPS为什么会产生漏电流?为什么不能用漏电开关?请高手详细指点!

UPS前段不能安装漏电保护装置是UPS行业的一个弊病,也是至今没有一个厂家能够解决的,通俗的说UPS本身就是一个漏电设备,因为UPS在线工作的时候要对市电进行滤波,整流,稳压这时候就有些杂波,小电流就会通过底线释放掉这时候就会引起漏电保护器的误动作.所以在UPS的前端一定不能安装漏电保护装置.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-04-24
这个肯定不能啊
第2个回答  2008-04-28
这个是必须的不能