现浇梁体混凝土施工时,一般应注意哪些问题?帮忙下 现在就要答案谢谢

如题所述

1)、断面尺寸偏差、轴线偏差、表面平整度超限。
产生原因:模板支撑不牢,支撑点基土下沉,模板刚度不够;模板接缝处不平整,或模板表面不平;砼浇筑时一次投料过多,一次浇筑高度超过规定,使模板变形;砼浇筑顺序不当,造成模板倾斜;振捣时,过多振动模板,产生模板位移。
(2)、蜂窝、麻面、孔洞、露筋、内部不实。
产生原因:(蜂窝)模板接缝不严,板缝处漏浆;(麻面)模板表面未清理干净或模板未满涂刷隔离剂;()振捣不密实、漏振;(露筋)底模未放垫块,或垫块脱落,导致钢筋移动;(孔洞、内部不实)结构节点处,由于钢筋密集,砼的石子粒径过大,浇筑困难,振捣不仔细。
(3)在梁、板、墙、柱等结构的接缝和施工处产生烂根、烂脖、烂肚。
产生原因:施工缝的位置留设不当,不易振捣;模板安装完毕后,接茬处未清理干净;对施工缝处先浇砼表面未作处理,或处理不当,形成冷缝;接缝处模板拼缝不严,漏浆等。
(4)结构表面损伤,缺棱掉角。
产生原因:模板表面未涂隔离剂,模板表面未清理干净,粘有砼;模板表面不平,翘曲变形;振捣不良,边角处未振实;拆模过早或拆模用力过猛,强撬硬别,损坏棱角;拆模后未做好成平保护,结构被碰撞损。
砼质量缺陷的处理:
(1)表面抹浆修补。
对于数量不多的小蜂窝、麻面、露筋、露石的砼表面,主要是保护钢筋和砼不受侵蚀,可用1:(2-2.5)水泥砂浆抹面修整。在抹砂浆前,需用钢丝刷或加压力的水清洗,湿润,抹浆初凝后要加强养护工作。
对结构构件承载能力无影响的细小裂缝,可将裂缝处加以冲洗,用水泥砂浆抹补。
裂缝较大、较深时,应将裂缝附近的砼表面凿毛,或沿裂缝方向凿成深为15--20毫米、宽为100——200毫米的V形凹槽,扫净并洒水润湿,先刷一层水泥砂浆,然后用1:(2——2.5)水泥砂浆分2——3层涂抹,总厚度控制在10——20毫米,并压实抹光。
(2)细石砼填补。
当蜂窝比较严重或露筋较深时,应除掉附近不密实的砼的突出骨料颗粒,用清水洗刷干净并充分湿润后,再用比原强度等级高一级的细石砼填补并仔细捣实。
对孔洞的补强,可在旧砼表面采用处理施工缝的方法处理,将孔洞处疏松的砼和突出的石子剔凿掉,空洞顶部要凿成斜面,避免形成死角,然后用水刷洗干净,保持湿润72H后,用比原砼强度等级高一级的细石砼捣实。砼的水灰比宜控制在0.5以内,并掺水泥用量0.01%的铝粉,分层捣实,以免新旧砼的接触面上出现裂缝。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-10
混凝土工程应注意的质量问题
1.蜂窝:混凝土配比不准确,砂石料计量错误;搅拌时间短,和易性差;施工振捣不密实,漏振;钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大,没有分层或振不出浆而造成.
2.麻面、夹层:振捣不密实,气泡没有充分排出,特别是在浇筑箱梁时等待混凝土时间过长,振捣时振捣棒插入深度不够使上下层没有很好的接触到.拆模过早或模板润湿不够,构件表面混凝土易黏附在模板上造成麻面脱皮.
3.斑点:模板清理不干净,模板有锈斑;碎石级配差,过多大碎石致使水泥浆不能充分包裹碎石;使用水泥浆垫块也会造成局部混凝土颜色不一致.
4露筋:钢筋垫块位移、间距过大、漏放导致钢筋紧贴模板.板底部振捣不密实,也有可能出现露筋.
5.孔洞:钢筋较密的部位混凝土被卡,未经振捣就继续浇筑上层混凝土.
相似回答