您好,麻烦请教一下,梁、板混凝土标号不同时(梁C30,板C25)如何施工,应注意哪些事项?谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-02
一种,梁侧加铁丝网,将砼分开。做法类似梁板砼施工缝的做法。
或者,梁砼先浇筑,形成坡度,板砼再浇筑。注意接头砼施工。
梁板砼标号不同,有大设计院这样设计,香港的项目也有。但是,C25,C30相差太少,不如合并。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/taMgggSMg.html
其他回答
第1个回答 2011-08-02
……这施工难度太高了,只能分两次浇捣,无法保证施工质量的,到时候搞的板开裂什么的算谁的呢?
只听说过梁柱标号不同(这已经很麻烦了),现浇梁板不同还真第一次听说,这也太搞了。
哪个野鸡设计师设计的啊,根本不动脑筋嘛,建议你去把它TJJTDS。
解决办法:去和设计方沟通,能不能改成一样的标号吧。
第2个回答 2011-08-02
这个要先打c30 的梁,全部打完震好之后,再打c25板,注意事项同平时施工一样