高压配电系统的调试方法步骤

就是配电工程竣工要的资料里面有一项设备(组件、器具、部件、单元、装置)单体调试记录 那个调试方法步骤不知道怎么写

一. 绝缘电阻测量
一次侧绝缘电阻用2500V兆欧表测量,绝缘电阻值不低于1MΩ/KV;
二次侧详见(二次回路试验项目)

二. 交流耐压试验
解除过电压保护器、带电显示装置、电流互感器二次短接。所有真空开关处于合闸位,分相施加21KV工频试验电压1min。应无闪络、放电等异常现象;

三. 综保一般功能检测
显示应正确,出口动作应无误;

四. 综保保护功能模拟试验
继电保护单元整定按照设计院提供的继电保护整定值表进行。输入保护各参数,施加模拟电流、电压等数值应在规定时间内动作可靠;继电器保护功能及其联锁装置符合设计及安全操作要求。继电保护单元的整定,必须在综保生产厂家技术人员现场指导完成;监控系统的建立由自动化系统调试人员负责。