88问答网
所有问题
-个配电箱里有1个250A/380v的断路器上配了6个互感器是什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-08-31
对应三相 每3个
互感器
为一组
6个互感器分为二组。每组用于不同用途(功能):如计量、保护
追问
如果再曾加用电量还用加互感器的数量吗?谢了
追答
再曾加用电量与互感器的数量无关
再曾加用电量需验算互感器的变比(一次额定电流)是否合适,
基本要求负荷电流小于互感器的一次额定电流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VKcttcga1.html
其他回答
第1个回答 2013-08-31
6个互感器,其中三个是配电箱厂家装的,用来测量线路的电流,与配电箱安装的三个电流表对应,另外三个是用来计量的,和三相四线有功电度表对应的。如果再增加用电量,只要250开关没有换,电流互感器就不用换。
相似回答
配电箱里面的
电表,
250a
漏电
的配
多大电表,
互感器
怎么选,怎么选用多...
答:
1.考虑电度表为3×1.5(6)A,3×220/
380的
通用三相带
互感器
的电度表,如果用于计量,最好使用1级或0.5级,用于参考表可以选用二级表。他们的精度不同,价格差别较大。2.最大的一次电流为
250A
,互感器可选用250/5的。因为互感器只能超载20%,如果选200/5,最大只能达到240安。除非你明确知道...
知道总负荷怎么样算出用多大的电缆线和多大的
配电箱
呢
答:
根据负荷算出电流,有了电流这个关键东西,就能选择什么样的断路器,那么知道了断路器的容量,来选择断路器的尺寸,有了断路器的尺寸就能找到
配电箱
的尺寸,电缆根据电流得出,这个有公式的,100平方以上2A的,比如
250A的断路器配
95-120的电缆,单个断路器的话,用300×400×200就能安装这断路器了 ...
配电箱里面的
电表,
250a
漏电
的配
多大电表,
互感器
怎么选,怎么选用多_百 ...
答:
电流超过100A的电表都统一选1.5~6A的,通过
互感器
来把大电流转为小电流,互感器可以选BH-0.66
250
/5A,电表上的读数乘以倍率50 (250除以5=50)即为实际的用电数。
这是
配电箱的
线路图,请电工师传解释这
是什么意思
答:
总开关为三相三线
250A断路器
, 分为5个支路,每路为三相三线100A断路器或三相四线100A带漏电保护断路器。
配电箱
中nm1-400s/3300
250a是什么意思
?
答:
250a是
额定电流
配电箱是
所有用户用电的总的一个电路分配箱。工作原理:配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。用途:合理...
...怎么
配电箱
,现在
有250A
漏电
断路器一个
40A空开15个
答:
1个设备10个千瓦肯定>20A。两个空开用
一个6
平方的线,如2个设备同时运行,20个千瓦等于用一根6平方的线,电流肯定不够。建议用铜排连接质量可靠。
临时用电
一
级
配电箱
二级配电箱 三级配电箱中又些
什么
东西和要求?求...
答:
一级箱:分三层控制,最上一层面通常
有一个
总闸(400A或600A隔离刀闸)配一组
互感器
,旁边还 要装 一块三相四线1.5/6A的计量电表;中间一层装一排空开(具体空开个数及大小按工地要求,通常可以装2
个250A
空开,3个100A空开,型号每个厂都不同比如正泰的NM10或人民的RM10);第三层和第二层...
求
配电柜
内部设计要求
答:
(1)柜、屏、台、箱、盘相互间与基础型钢应用镀锌螺栓连接且防松零件齐全。 (2)
配电箱
(盘)安装应符合下列规定: 箱盘内配线整齐,无铰接现象。导线连接紧密,不伤芯线不断股。垫圈下螺线两侧压的导线截面积相等。同一端子上导线连接不多于2根,防检垫圈等零件齐全。回路编号齐全,...
大家正在搜
二级配电箱里面有什么元器件
配电箱里的线叫什么
配电箱里的插座叫什么
配电箱里的开关叫什么
配电箱里面的东西叫什么
怎么从配电箱里接电
一个配电箱里面四个开关
配电箱里面有哪些配件
配电箱里的交流器
相关问题
配电箱里面的电表,250a漏电的配多大电表,互感器怎么选,怎...
配电箱6个250a的空开怎样接线
一个配电箱装多个互感器电表接法
配电箱里空开下装有一个互感器要穿几个线头进
在一个配电箱里,有电流互感器,电表,空气开关,漏电保护器,它...
配电箱,10个设备,1一个设备10个千瓦,怎么配电箱,现在有...
62个100A断路器,3个互感器200比5的,一块表1.5-...
一个电箱用的是500A的断路器,配互感器要多大的