第1个回答 2013-08-31
再明确一下我的看法,空开代替不了半导体保护快熔,空开的开关速度比半导体保护熔断器要慢,空开可以代替普通的熔断器。还有一点,西门子的MASTERDRIVES工程型的变频器,其逆变器是IGBT的,而整流-回馈单元是可控硅的。所以,他的输入侧就需要快熔了。如果采用西门子的AFE系列产品,他的变频器是由两个逆变器组成的,输入侧就用不着快熔了。明白了吗?
第2个回答 2013-08-31
电抗器:用于抑制电网高次谐波,保护变频器及电网接触器:用于发生故障时断开电源快熔:用于电源短路时保护变频器短路器:用于维修时断开电源,可以不加个人观点本回答被网友采纳
第3个回答 2013-08-31
电抗器:用于抑制电网高次谐波,解决可控硅换相时产生的电压缺口和电流短路的情况,保护电网快熔在正常的情况下还是要加的
第4个回答 2013-08-31
普通的晶闸管在施加超过额定电流的浪涌电流几个毫秒就可以使晶闸管损毁。而快熔的作用就是在这几个毫秒内快速熔断从而有效的保护管子不至于损坏。变频器采用的是PWM电路其载波频率通常都是在一千