变频器输入侧加了输入电抗器,断路器,接触器,还要加快熔吗?

快熔到底起什么关键作用,可以用空气断路器代替吗?

  可以加装快速熔断器,但是在一般的控制系统中,加了断路器后是不需要在加装快速熔断器的。
  快速熔断器的特性
  反时限电流保护特性。熔断器具有反时延特性,即过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。所以,在一定过载电流和过载时间范围内,熔断器是不会熔断的,可连续使用。熔断器有各种不同的熔断特性曲线,可以适用于不同类型保护对象的需要。
  限流特性
  由于快速熔断器的熔体为具有一系列圆孔狭颈的矩形薄片,且充有石英砂灭弧介质 。圆孔狭颈处的截面积小,热容量小,发生短路故障时,故障电流尚未达到预期的短路电流时,即被熔断,电弧被石英砂分隔成许多小段。这样,既限制了短路电流增加,亦加速电弧的熄灭。
  分断能力强
  发生短路故障时,圆孔狭颈处首先被熔断,电弧被石英砂分隔成许多小段,电弧被很快熄灭。由于石英砂是绝缘的,电弧熄灭后,熔断器立即变成一个绝缘体,将电路分断。因而快速熔断器分断能力强,可高达50kA。
  负载设备承受的冲击能量小
  电路出现短路故障时,负载设备承受的冲击能量为
  W=I²Rt
  式中,I—短路电流; R—电路的电阻; t—从短路故障发生到电路被切断的时间。快速熔断器分断的时间短,且有很好的限流作用,故负载设备承受的冲击能量小
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-31
再明确一下我的看法,空开代替不了半导体保护快熔,空开的开关速度比半导体保护熔断器要慢,空开可以代替普通的熔断器。还有一点,西门子的MASTERDRIVES工程型的变频器,其逆变器是IGBT的,而整流-回馈单元是可控硅的。所以,他的输入侧就需要快熔了。如果采用西门子的AFE系列产品,他的变频器是由两个逆变器组成的,输入侧就用不着快熔了。明白了吗?
第2个回答  2013-08-31
电抗器:用于抑制电网高次谐波,保护变频器及电网接触器:用于发生故障时断开电源快熔:用于电源短路时保护变频器短路器:用于维修时断开电源,可以不加个人观点本回答被网友采纳
第3个回答  2013-08-31
电抗器:用于抑制电网高次谐波,解决可控硅换相时产生的电压缺口和电流短路的情况,保护电网快熔在正常的情况下还是要加的
第4个回答  2013-08-31
普通的晶闸管在施加超过额定电流的浪涌电流几个毫秒就可以使晶闸管损毁。而快熔的作用就是在这几个毫秒内快速熔断从而有效的保护管子不至于损坏。变频器采用的是PWM电路其载波频率通常都是在一千