88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器电抗器坏了会怎么样
变频
空调
电抗器坏了会
出现什么故障
答:
无法启动,噪音较大
。1、无法启动:变频空调电抗器是变频器电路中的重要组成部分,如电抗器损坏,会导致变频器电路无法正常工作,从而无法启动空调。2、噪音较大:电抗器损坏后,变频器电路中的电流和电压会发生变化,从而产生噪音,此外电抗器本身也因为老化、松动等原因而产生噪音。
变频器电抗器
损坏会造成空开跳闸吗?
答:
会啊!烧电抗器跟烧电机差不多的,
都是绝缘烧毁导致相间短路或者对地短路,或者铜线烧断导致缺相。这都会使空开跳闸
。
变频器电抗器
损坏会造成空开跳闸吗?
答:
这个一般不会的。电抗器一般是串联在变频器的电路中,假如电抗器损坏的话,
会造成变频器的电源断路 变频器就无法正常工作了
。当然了,直流电抗器除外,如果直流电抗器损坏的话,变频器的谐波会增大,有可能会导致空开跳闸。变频器 一、变频器专用电抗器 变频器在工作时将产生较大的谐波,以5、7、11、...
变频器
输入
电抗器坏
报什么故障
答:
输入电抗器属于外接设备,和变频器控制并无关联。电抗器一般不会坏,
偶尔坏的话无非是漏电,断相,和匝间短路
,应该只有电抗器断线时变频器报缺相。
美的空调
变频
的如果
电抗器坏了会
出现什么故障
答:
可能会因为电源的背景谐波,
导致空调无法正常工作
,也有可能因变频器运行过程中产生的谐波,导致空调周围的电器无法正常工作。
变频
空调的
电抗器
拆掉不用的话会有什么后果
答:
电抗器
的主要作用是提高机器的功率因数,短接极易引起室外机压缩机运转异常。由于考虑到在
变频器
出现故障后,还能应急调速运行,故保留了原励磁盒及原滑差机构。在运行中将调速盒上的调速旋钮调至全速位置,负载侧所需转速改由变频器给定,以达到调速和节能运行之目的。但如此改造后,出现了调速盒或滑差...
变频
空调上的
电抗器
起什么作用
答:
电抗器
1、 代表符号L,主要用于
变频
空调器的电源直流电路中,结构类似变压器,由铁芯和绝缘漆包线组成,该部件固定在室外机底盘上。当交流电源220V电压经过变压器、整流桥、虑波后,交流成分的电流通过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流流过的作用,将多余的能量储存在电感中,可提高电源的功率因数。2...
变频器
可不可以不加
电抗器
?
答:
多数
变频器
本身并不要求加电抗器,但不加
电抗器会
严重影响变频器的供电系统。变频器对供电系统的影响,主要是高频谐波干扰。造成的影响有:波形畸变造成的功率因数下降,及其引起的电流增大、零线带电;波形畸变造成的电机运行振动;产生电磁干扰,严重时导致控制系统失灵;……...
变频器
常见故障
答:
变频器
是由各种电路板和模块用接插件组成,各个电路板都很多焊点,任何虚焊和接触不良都会出现故障。某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所...
变频器
已有直流电抗在下游没有输出
电抗会
有什么后果?
答:
直流
电抗器
,可以增强
变频器
的稳定性,减小谐波;输出点抗器,可以改善变频器与电机之间的连线上的分布电容,抑制低次谐波,延长变频器和电机之间的传输距离,最远可以达到300米左右。所以,是否需要加输出点抗器,关键还是要看变频器和电机之间的导线长度,如果是小于100米,基本上没什么必要,如果是大于...