88问答网
所有问题
电流互感器怎么接三相电表?谢谢。
电流互感器怎么接三相电表?请师傅们给详细讲讲,有图更好。谢谢
举报该问题
推荐答案 2013-08-31
不是!、二次电源《也就是你说的火线》是接2、5、8 把3个电流互感器看着 P1 P2 P3
P1 的S1接第1个接线端 S2接第3个接线端
P2 的S1接第4个接线端 S2接第6个接线端
P3 的S1接第7个接线端 S2接第9个接线端
2、5、8接线端分别接L1、L2、L3电源
第10个端口接零线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VKcgBScK1.html
其他回答
第1个回答 2013-08-30
追问
你能用文字给叙述一下吗?从图看怎么加上零线有十根线,S1是火进S2是火出,是不是这样,那P1那根线怎么接的。
相似回答
三相电表电流互感器怎么接线
答:
电表上只有123456789个端子,分别对应
三相
三个
电流互感器
A、B、C(10.11接零,零线不经过互感器)。电流互感器分为p1和P2平面,电缆穿过中心,然后负载从P1接到P2.负极传感器上有两个端子,S1和S2.一相电流互感器(哪个电流互感器穿芯就是哪个相)的s1端
接电表
1号端,S2端接电表3号端;B相电流互感...
电流互感器
和
三相电表怎么接
啊
答:
2、5、8
接线
端分别接L1、L2、L3电源 第10个端口接零线
三相电度表
配
互感器怎样接线
答:
3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地
。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、电流线首尾端不能按错。
三相电
怎么接线?三相电表怎么接线
答:
一、三相电表通过电流互感器连接方式连接,电表的接线有10根,要观察连接的电流互感器的电流比
。电流互感器的名牌上有电流比,都是一个数字比5标出的,例如 100/5 、150/5 等,电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量,精确的还要加上变损和线损。二、三相电表,主要计量的是380V电压的三根火线...
三相电表接线
图带
电流互感器?
答:
一、
三相
四线
电表
要
连接
三个互感器,
接线
图如下:A黄线,电压线
接入
2号口,电流线经过第1个
电流互感器
S1接入1号口输入,S2接入3号口输出 B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出 C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口...
电流互感器
和
三相电表怎么接
啊 要个实物图和详细说法
答:
即电流进线端;3、6、9接
电流互感器
二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。
三相电表怎么接电流互感器?
很多电工都一知半解,接错线也不知道_百度知...
视频时间 02:24
三相
四线插卡
电表
带
互感器接线如何?
答:
三相四线插卡电表带互感器接如图:
三相电表
互感器
接线
基本要求:1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.
电流互感器
要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm...
大家正在搜
电流互感器怎么接电流表
两个电流互感器接三相电表
电流互感器和三相电表接线图
一块三相电表接两组电流互感器
带电流互感器三相四线电表接线图
电流互感器接电表接线图
互感器接三相电表接法
三相电表接互感器接线图解
三相电流表互感器接线