88问答网
所有问题
三相电表怎么接电流互感器?很多电工都一知半解,接错线也不知道
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-11-26
您的浏览器不支持HTML5视频
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Bg1caVBcVcBStBM1VB.html
相似回答
三相电表
接线图带
电流互感器?
答:
一、三相四
线电表
要连接三个互感器,接线图如下:A黄线,电压线接入2号口
,电流线
经过第1个
电流互感器
S1接入1号口输入,S2接入3号口输出 B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出 C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输...
三相电度表
配
互感器怎样
接线
答:
3个
互感器
S1接分别
电表1
、4、7。S2
接电表
3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端
,电表
10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、
电流线
首尾端不能按错。
三相电表怎么接
答:
三相电表分为三相三线电表和三相四线电表,
主要的接线方式有两种一种是直接接入式,一种是通过互感器进行接入方式
。三相电表的接线原则一般是:将电流线圈与负载串联,或者是接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧位置。
电流互感器
和
三相电表怎么接
啊 要个实物图和详细说法
答:
即电流进线端;3、6、9
接电流互感器
二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。
有没有谁可以告诉我
,互感器
与
电表怎么接,
是
三相电表,
147是进线,369是...
答:
回答:将
互感器
的二次线接到电表的电流端子上就行,一次线从互感器中间的圆孔穿过。
电流互感器
与
三相电表
的连接
答:
您好;您的做法很正确,没有问题的至于互感器放在什么位置要看您安装的方便,进线端和出线端是一样的,放心吧没问题,ABC各穿一个
互感器,互感器
上有三个接线柱,是
接电表
的,这里面不存在并联串联的问题
互感
式
三相
四线
电表怎么接
答:
即电流进线端;3、6、9
接电流互感器
二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。
电表互感器
的接法
答:
进线是直接从电源端接过来的,可以给电压线圈提供该相的电流回路。您如果使用这类表的话,可以在各相
互感器
的一次侧(初极)的进线端接一根(规格一般为1x1.76mm的单股铜芯线即可)线到该互感器的二次侧(次极,就是
接电度表
的1或4或7的线)的进线上就可以给电度表的三个电压线圈提供工作电压...
大家正在搜
电表电流互感器接线图
电表电流表共用互感器
3个互感器电表加电流表
单相电表接互感器电路图
有互感器的电表怎么看
互感器电表s2不接地行吗
电表互感器怎么计算
两相电表怎么接线
电表为什么要装互感器