上位PLC发送:01 03 10 64 00 01 C1 15 下位接收并反馈:01 03 02 00 0A 38 43 如图所示,我的plc读取MODRD梯形图,效果是Y0不动作?有大神解答吗?(注:通讯正常MODWR指令能进行写入动作)
下位PLC已经赋值MOV K10 D100
主PLC为0,从为1
我看了下,你用错了。 两个重点,请参考。
追问亲,高了好几遍了,还是不行啊,你能不能留个Q我请教一下
追答我贴的上面, M2全换成M1012
追问好像还不行哦,我已经把手动按钮改成100ms脉冲触发了还是没用。。。
你的程序 Y0只导通一周期, 不会看到Y0动作。
Y1那样写也不对。
亲,你给我个Q吧,我。。。(⊙﹏⊙)b
追答给你QQ违反规定, 你可以监控下D1的值 , 然后你把D1的值改为0, 看它会不会
自己变成1, 就知道通信有没有问题了。