塔吊施工用电从总配电室母线开关下口取电专线专用到塔吊专用箱然后到塔吊未端原配控制箱用电对吗?

母线开关下的专路漏电开关150MA、漏电分断时间小天等于0.2S

你的配电对吗?母线开关 意思是说进线断路器下端?最起码的线路保护都没有虽然有进线断路器但是你要知道施工场所用电不是这样规范的吧 你的电缆万一出现故障跳的事主开关 损失多大怎么会接在母线开关下口呢?不负责任的用电
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-19
塔吊施工用电原则上应该从总配电室母线开关下口取电,充分保证供电可靠性。如果不能满足条件,从二级配电箱主进线开关下口直接去取电。
不能在终端配电箱开关下口取电(别人答的抄来的)本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-08-14
对。顺序正确。