88问答网
所有问题
塔吊施工用电从总配电室母线开关下口取电专线专用到塔吊专用箱然后到塔吊未端原配控制箱用电对吗?
母线开关下的专路漏电开关150MA、漏电分断时间小天等于0.2S
举报该问题
推荐答案 2013-08-14
你的配电对吗?母线开关 意思是说进线断路器下端?最起码的线路保护都没有虽然有进线断路器但是你要知道施工场所用电不是这样规范的吧 你的电缆万一出现故障跳的事主开关 损失多大怎么会接在母线开关下口呢?不负责任的用电
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VKaVattKV.html
其他回答
第1个回答 2013-08-19
塔吊施工用电原则上应该从总配电室母线开关下口取电,充分保证供电可靠性。如果不能满足条件,从二级配电箱主进线开关下口直接去取电。
不能在终端配电箱开关下口取电(别人答的抄来的)本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-08-14
对。顺序正确。
相似回答
起重作业中突然停电司机应首先
答:
塔吊用电线路的管理:
塔吊施工用电
应该
从总配电室母线开关下口取电专线专用到塔吊专用箱然后到塔吊未端原配
控制箱用电(这点实施起来应该是有难度)。对塔机的
配电箱
的基本要求:A、对塔机等大型设备的配电箱应专
箱专用
,且一机一闸,有明显标识;B、配电箱应安装在离塔机5米以内,高1.5米,便于操...
塔吊施工用电从
哪一级
配电箱
引出
答:
塔吊施工用电
原则上应该
从总配电室母线开关下口取电
,充分保证供电可靠性。如果不能满足条件,从二级配电箱主进线开关下口直接去取电。不能在终端配电箱开关下口取电。
塔吊用电
可以经分配箱吗
答:
塔吊
属于大功率
用电
设备,宜单独设置动力箱内,目的是防止三相电压降不一样导致塔机运转影响!
施工用电
二级分
配电箱
接线
答:
不是说一定要五线,而是地线必须要接 比如一台工地三相电机,零线不需要,接线时除了3三根火线意外必须拉一根接地排到
配电
箱地排是,这样的话就是四线 单相设备应该是一根火线一根零线一根地线,就是三线
工地
安全
用电
操作规程
答:
第十七条
配电箱
和
开关箱
内的电器必须可靠完好,不准使用破损和不合格的电器。 第十八条 每台设备应有各自的开关箱,实行一机一闸制,严禁用同一个开关电器控制二台或二台以上用电设备(含插座)。 第十九条 在远离电源或电源不能满足要求的施工现场,可装设柴油发电机组,发电机组的总容量应满足最大负荷需要和在大...
现场
施工用电
都有哪些要求?
答:
施工现场的配电箱是电源与用电设备之间的中枢环节,而
开关箱
是配电系统的末端,是用电设备的直接控制装置,它们的设置和运用直接影响着施工现场的用电安全。 3.1 关于“三级配电两级保护” 3.1.1 配电箱应作分级设置,即在
总配电箱
下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。这样配...
求建筑
工程
各分项工程安全技术交底
答:
施工部位:基础 施工项目:平板振捣器交底项目:安全操作交底内容:1、振捣前检查接线盒,漏电保护器和电源线,确认无问题后,方可开机使用。2、振捣器单设
开关箱
电源,箱与实际工作点不得超过3m,应专看护电源箱,看护人员集中,搞好配合工作。3、操作时,两密切配合,动作协调,移动时或转向时,不得用脚蹬踩电机,操作人员穿...
谁有
施工
现场临时电组织设计给我一份
答:
1、
施工用
的机械设备的导线选择,主要是从用电设备的容量和导线的机械强度两方面考虑,由电流计算的导线引至现场临时
用电总箱
的电缆宜选为Yc 3×25+1×16mm2。电缆直埋于室外自然地面-0.8米以下深处,由
总配电箱
引至分
配电箱用电
导线截面为Yc 500V 3×4+1×2.5 mm2,由分配电箱引至
开关箱
的导线截面分别为: ...
大家正在搜
母线系统配电箱
配电室母线图片
配电母线
配电母线排
母线 母线槽
母线开关是什么意思
母线分段开关
母线隔离开关
母线分段开关有哪些保护
相关问题
塔吊施工用电从哪一级配电箱引出
塔吊用电可以经分配箱吗
塔吊灯电源能从塔吊专用箱取用电源吧
塔吊操作步骤
专用线路的控制箱上线可以接别的设备吗? 专线是供应ct机器用...
施工用电二级分配电箱接线
塔吊电源从几级配电箱接入?有没有要求?
塔吊接线从几级配电箱上引出?是否必须设置塔吊开关箱