88问答网
所有问题
当前搜索:
母线分段开关
母联开关是连接两组
母线
的,
分段开关
是连接一根母线的两段的,联络开关到...
答:
母联开关与
分段开关
:一次系统的关键角色在电力系统中,母联开关和分段开关都是至关重要的设备,它们在连接
母线
和线路之间起着决定性作用。首先,让我们澄清一个误解:联络开关通常指的是母联开关,它在双母线系统中扮演着备份和均衡电流的角色,确保即使其中一条母线发生故障,另一条母线仍能继续供电,确保...
220kv开关站
母线
上为什么使用隔离
分段开关
答:
母线
上装隔离
分段开关
是为了在母线发生故障时,可以拉开分段刀闸,将没有故障的半段母线先恢复运行,减少故障影响。
单
母线
怎么
分段
答:
单
母线分段
将一条供电母线分为两段,由两个电源分别供给两段母线,两段母线之间有一个分段断路器连接。这种接线方式可以提高供给可靠性。当一个电源故障时,可以合上分段断路器,跳开一个故障电源,仍可以用另一个正常电源供给两段母线;单母线分段不在于有几个
开关
柜,可以是两个开关柜,也可以是几十...
变配电所中,6~10kV
母线
的
分段
处,当属于下列哪些情况时,可装设隔离
开关
...
答:
【答案】:A、C 根据《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053—2013)第3.2.5条规定,配电所
母线
的
分段开关
宜装设断路器;当不需带负荷操作、无继电保护、无自动装置要求时,可装设隔离开关或隔离触头。因此,B项错误,C项正确。根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第4.4.3条规定,...
电力系统中主接线方式为单
母线分段
接线方式,正常运行时分段开光处于什么...
答:
各段分别有一台变压器的话,一般情况下
分段开关
处于热备用状态,采用备自投方式,其中任意一段及所带出线故障时,可避免短路电流过大,避免开关无法正常断开故障电流,导致事故扩大等
分段开关
柜和分段隔离柜,两个的区别是什么?
答:
隔离柜里面放的是隔离小车,分段柜就不一定了,可以放断路器,也可能放隔离,或者两者配合,实际应用时这些情况都有,隔离柜可以放在很多地方,如主变前面等,与受总开关配合等等‘分段柜一般只
母线分段
,母线与母线之间连接时用的
分段开关
柜主要作用是分断和接通双电源供电回路。如有A、B两个电源同在...
用隔离
开关分段
单
母线
接线,“倒闸操作”是指( )。
答:
【答案】:A 将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。在接通母线时,先闭合隔离
开关
,后闭合断路器。单
母线分段
接线是当进出线回路较多时,采用单母线接线已经无法满足供电可靠性的要求。为了提高供电可靠性,把故障和检修造成的影响局限在一定的范围内,可采用隔离开关或...
什么是单
母线分段
接线?有何优缺点?
答:
优点:(1)用断路器把
母线分段
后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。(2)当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。缺点:(1)当一段母线或母线隔离
开关
故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。(2)当出线...
单
母线分段
的分段隔离
开关
怎么检修,要将两段母线都停电么?
答:
不需要两段
母线
都停电。分断断路器两端分别有1段母线刀闸和2段母线刀闸。当要检修1段母线刀闸时,应先停掉1段母线上的所有馈路,拉开母线断路器,再拉开1段母线刀闸,再拉开2段母线刀闸。在1段母线刀闸的两端分别验电、装设接地线,即可检修1段母线刀闸了。
什么是母联开关,什么是
母线分段开关
答:
母联是连接二条
母线
的,
分段开关
是连接一条母线的,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv线路分段开关
10千伏分段开关
干式变可以带两段母线负载吗
母联和分段的区别 示意图
高压分段开关
高压10千伏母联
母联和分段
分段柜和母联柜的区别
分段和母联可以混用吗