KYN61-40.5出线柜远方分闸时跳控制电源开关是什么原因造成的
谢谢
举报该问题
推荐答案 2018-12-22
首先确定一下,转换开关就近位置时,按分闸按钮是否跳闸
其次,远方位置时,微机是否可以分合闸,,分闸时跳不跳电源开关?
利用排除法,看是外引线接错还是61柜内线有误,跳闸明显是短路造成,一步步排除,很简单的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VKBSBggcattBSS11SV.html
相似回答
KYN61-40.5出线柜远方分闸时跳控制电源开关是什么原因造成的
答:
利用排除法,
看是外引线接错还是61柜内线有误,跳闸明显是短路造成
,一步步排除,很简单的
低压配电柜跳闸
答:
低压柜都配有漏电保护的
,一旦发生漏电的情况就可能会跳闸的 低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。1:低压成套开关设备和控制设备俗称低...
郭老师,您好。高压
开关柜KYN61-40.5
(Z)内有放电声。
答:
主要原因是爬电距离不够,以及电场分布相对集中
。象这种电缆头部放电的情况没碰见过,
可能是电缆头或柜内铜排存在尖端导致
。
KYN61-40.5开关柜柜
,手车的长度是多少?
答:
KYN61-40.5开关柜
所配用的手车型号是ZN85-40.5系列手车真空断路器,陕西泰开电气设备有限公司生产的ZN85-40.5手车的外形尺寸如下:
高压
开关柜
有哪些
答:
高压
开关柜的
一般有40.5kV(35kV)和12kV(10kV)两种电压等级:一般分为 间隔式,如:(JYN2-12);铠装移开式,如:(KYN28A-12,
KYN61-40.5
)金属封闭式,如:(XGN2-12,XGN17D-40.5);K:铠装式,J:间隔式,X:箱型,G:固定式,Y:移开式,N:户内用,28:设计序号,A:改进顺...
高压
开关柜
型号有哪些?各型号区别
是什么
?
答:
高压
开关柜
型号有KYN28A-12、KYN28-24、
KYN61-40.5
、SF6等,各个厂家生产的不一样。KYN28-24型户内金属铠装移开式开关设备系三相、交流50(60)Hz额定工作电压24千伏、额定工作电流3150A及以下系统中的成套配电装置。主要适用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电力系统的二次变电所受...
高压
开关柜的
产品分类
答:
KYN61-40.5
型铠装移开式交流金属封闭开关设备产品用途该产品适用于三相交流50Hz,40.5kV单母线分段电力系统中,在发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测,满足IEC60298,DL404等标准的要求,并具备完善的“五防”功能。使用条件1、周围空气温度上限+40℃ 下限...
28
柜
实验位置可以
分闸
吗
答:
可以。根据查询28柜操作说明,实验位置只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入工作位置的操作,所以是可以的。高压
开关柜
型号有KYN28A-12、KYN28-24、
KYN61-40.5
、SF6等,其中的KYN28高压柜被称为28柜。
大家正在搜
什么是进线柜什么是出线柜
高压柜合不了闸是什么原因
电柜分闸合闸上电
出线柜是什么意思
高压柜怎么进线出线的
高压出线柜的组成部分
高压进线柜怎么分闸
高压柜的合闸与分闸
高压出线柜合不上闸怎么办
相关问题
半自动丝印机按急停开关会跳电源开关是什么问题
插座镙丝松了,为了安全先把电源开关总闸打下去,后来总闸却打不...
液晶电视打开电源开关灯马上亮是什么原因?,
空气开关总闸闭合几次单元总闸跳是什么原因?
这种电源开关怎么接,四跟线