郭老师,您好。高压开关柜KYN61-40.5(Z)内有放电声。

最近突然发现高压开关柜KYN61-40.5内有放电声,该柜为主变进线柜,在柜后可以判断出声音是从底部发出,不久发现电缆头部分由电火花。
请问郭老师高压开关柜内有放电声通常有哪些原因?像上述情况,最可能的原因是什么呢?

第1个回答  2011-08-10
KYN61-40.5的开关柜运行时放电现象比较多见。主要在于其结构存一些薄弱环节。
放电常见的部位是触头盒及前挡板位置,以及对侧边立柱、触头安装板位置。
主要原因是爬电距离不够,以及电场分布相对集中。
象这种电缆头部放电的情况没碰见过,可能是电缆头或柜内铜排存在尖端导致。
第2个回答  2011-08-01
开关柜内放电原因很多,带点部位对地、相间距离不够,柜内潮湿,带点部位存在尖端,设备绝缘降低,接触不良等等,你说的情况上述原因中有几个都可能造成你说的情况,具体的不好说,有可能的话传张照片,大家研究下
相似回答