三菱plc编程中明明写了复位某个普通继电器。但却复位不了。

三菱plc编程中明明写了复位某个普通继电器。但却复位不了,而且整个程序中只有一个置们和一个复位
图中串联那些常闭开关是每一个动作完成后才闭合的。也就是说当每个动作完成后且M5接通时才会复位M5.但实际上复位不了。请问大侠们这是怎么回事啊,谢谢!

你的这段程序有问题:
假设除了M3 和M5,其它都是闭合的。则:
M5 被 Reset 后立即将 M3 置 1;
M3 置 1 上升沿又立即将 M5 置 1,将 M3 复位 (Reset);
M5 置 1 后又立即将 M5 复位(Reset);
然后再周而复始。
基本上这些动作都是 微秒 级的动作,你可能没有机会捕捉到它们被置 1 的动作!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-06
从当前梯形图看如果m100或m101导通了 m2未动作 x57动作一次 m127 m128 m129 m122 m123未动作,程序成立没有错误。按你所说 那么就是你的x57一直导通,set m3在无限次循环导通。导致你监控时感觉m5没有复位
第2个回答  2013-09-06
完成后才闭合,还用常闭、?无话可说了
相似回答