三菱plc中辅助继电器m8013怎么复位

如题所述

M8013,属于中间继电器中比较特殊种类中的一种,不存在所谓的复位概念,它是从PLC得电起一直不断的闭合和断开,产生一个周期为1秒的脉冲信号。哪怕前面有常开对他都是没有作用的,你可以用M8013常开,后面带个输出,在他们中间做个执行条件就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-02
这是一个一秒脉冲,是无法复位,哪怕前面有常开对他都是没有作用的,你可以用M8013常开,后面带个输出,在他们中间做个执行条件就可以了,即使M8013他还在动作,不影响你的设计思路本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-01
M8013,属于中间继电器中比较特殊种类中的一种,不存在所谓的复位概念,它是从PLC得电起一直不断的闭合和断开,产生一个周期为1秒的脉冲信号。
第3个回答  2012-05-02
RST M8013
相似回答