88问答网
所有问题
当前搜索:
交流接触器选用几倍额定电流
交流接触器
按
额定电流
的
多少倍选择
?
答:
1.5~
2倍
额定电流
接触器电流
大小怎么看
答:
如是电机之类的感性负载,
接触器的额定电流应是电机电流的1.5到2倍
,再大一点更好。举例说明:一常用的交流接触器CJ20—100,线圈电压AC220V。查该接触器的资料可知,线圈消耗功率有二个。起动(吸合时)功率为570VA,可估算得起动电流约为2.6A。吸持(维持)功率为61VA,可估算得吸持电流约为0.3A...
交流接触器额定电流
怎么选
答:
通常,选择接触器容量时,如果是阻性负载,可以按照接触器容量的80%来计算。对于感性负载,如电机,
接触器的额定电流应为电机电流的1.5至2倍
,更大的电流则更佳。例如,常用的交流接触器CJ20—100,线圈电压为AC220V。查阅资料可知,线圈启动(吸合时)功率为570VA,估算启动电流约为2.6A。维持(吸持...
电气问题 如何
选择交流接触器
?交流接触器的大小如何确定? 不要复制的...
答:
电热型负载——一般接触器的额定电流选择是最大电流的
1.1-1.2倍
电机——要考虑电机工作情况 电机正反转频繁或启停频繁时,接触器电流要是电机功率的
3.5倍
;接触器很少正反转,启停也不频繁时,接触器电流要是电机功率的2.5倍。
...的额度
电流
,如何
选择
溶断器,热继电器,
交流接触器
、负荷开关?请说是...
答:
所以选择额定电流的2倍是合理的
。——★2、【热继电器】:热继电器的工作有一定的延时特性,一般情况下(电动机负载)都是调整在额定电流的1.1倍。电热性质的调整在额定电流值。——★3、【交流接触器】:一般按1.5倍选取。启动频繁的可选择2倍或以上。负荷开关的选择原则同交流接触器。
根据电机的大小,怎么样正确
选择交流接触器
和热继电器的大小?
答:
经验算法 电动机每千瓦2A电流,然后根据工作电流选
交流接触器
和热过载继电器,一般交流接触器和热过载继电器的工作电流是电动机
额定电流
的1.5
倍
接触器
是否要按电机功率或
电流
的1.2
倍
来
选型
?
答:
因为空载电机在启动的一瞬间的冲击电流大(磁钢未饱和)。一般是按电机
额定电流
的1.5倍来
选择交流接触器
。
交流接触器额定电流
应
选择
所接地动机额定电流的
多少倍
答:
二
倍
即可,但对于频繁启动的电机至少应取四倍以上。
电机的千瓦数来选
交流接触器
的安培的大小如何换算;最好给个方便的换算...
答:
千瓦数乘以2基本就是电机额定电流,启动电流视负载轻重4-8倍额定电流,选交流接触器一般是考虑大于电机额定电流的1-1.
2倍
22kw电机用80或100A的
接触器
可以吗?
答:
22kw电机用80或100A的接触器。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.
2倍
左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。