380V .24KW加热器.需要多大的交流接触器

没有起动电流,在工作实一直是有功的,我是新手,也没接触过这大的功率,请各为需要多大的交流接触器

三相380V、24KW加热器的每一相工作电流(阻性)为40A左右,可以考虑60A(超过40A就行)的交流接触器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-10
如果是电机用的话65A的可以用。。 但是你如果是用加热的话至少要用80A的。。 推荐型号CJX2-6511 和 CJX2-8011 如果您对我的答案满意,可点击下面“采纳为答案”采纳一下我的回答,谢谢 友情提醒:请用鼠标光标把链接框成蓝色后,点击鼠标右键选择复制,不要直接点击链接或者选择复制快捷方式谢谢采纳+五星+好评+原创,Thank You Very Much!!!!!
第2个回答  2013-09-10
380V、24KW加热器的工作电流为48A左右,可以考虑60A的交流接触器。
第3个回答  2013-09-10
感应电路的电流计算公式 P=UI I=P/U=24000/380=63.16A 至少要选用63A以上的接触器
第4个回答  推荐于2017-12-16
电动机额定电流的速算口诀及经验公式
(1) 速算口诀:
电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,“将千瓦数加一倍”即电动机的额定电流。
(2) 经验公式:
电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数×2
上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的,所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电流数值非常接近,符合实用要求,例如一台Y132S1-2,5.5kW电动机,用速算口诀或经验公式算得其额定电流:5.5×2=11A。

选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。
大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如窑、粉磨场合,通风条件差,致使工作环境温度较高。因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。

3.1 熔体额定电流的经验公式
熔体额定电流(A)=电动机额定电流(A)×3
3.2 熔体额定电流的速算口诀
“熔体保护,千瓦乘6”
该速算口诀,指的是一台380V笼型电动机,轻载全压起动或减压起动,操作频率较低,适合于90kW及以下的笼型电动机。
若实际使用的电动机起动频繁,或者起动时间长,则上述的经验公式或速算口诀所算的结果可适当加大一点,但又不宜过大。总之要达到在电动机起动时,熔体不被熔断;在发生短路故障时,熔体必须可靠熔断,切断电源,达到短路保护之目的。本回答被网友采纳