100kVA以上变压器的接地电阻是多少

如题所述

国家规范对电气设备的接地电阻要求:

4.1.1当并列运行的变压器等电力设备总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜超过10欧。

4.2.1低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4欧。使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜大于10欧。意思很明确,就是100kVA以上时,接地电阻不宜超过4欧。

接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。

扩展资料:

接地电阻的测试值的准确性,是判断接地是否良好的重要因素之一。测试值一旦不准确,要不浪费人力物力(测值偏大),要不就会给接地设备带来安全隐患(测值偏小)。

在耗电量允许的情况下,应尽量提高测试电流,较大的测试电流有利于提高仪表的抗干扰性能。仪表应操作简单,读数最好是数字显示,以减少读数误差。

变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。

参考资料来源:百度百科--变压器

参考资料来源:百度百科--接地电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-25
  100kVA以上变压器的接地电阻不宜超过10欧。
  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
第2个回答  2013-07-09
国家规范对电气设备的接地电阻要求:4.1.1当并列运行的变压器等电力设备总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜超过10欧。
4.2.1低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4欧。使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜大于10欧。意思很明确,就是100kVA以上时,接地电阻不宜超过4欧啊。
第3个回答  2013-07-09
求TMA 我的朋友.