要求100kVA及以上的配电变压器接地装置的接地电阻为4Ω以下,100kVA及以下的配电变压器接地电阻为10Ω

要求100kVA及以上的配电变压器接地装置的接地电阻为4Ω以下,100kVA及以下的配电变压器接地电阻为10Ω以下,这个说法出自哪本规范

如题1没问题,2句“100kvA及以下”与上句矛盾,应为“100KvA(不含100KvA)以下”。目前安装变压器的接地装置通常是防雷,保护,中心点(工作)接地三种接地共用接地体。共用时应取最低要求值,防雷及保护接地与变压器容量无关,但工作接地有企分,这安规有规定。省电网公司“10kⅤ及以下架空线路及变压器台架典型设计”有明确规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-10
GB 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范
相似回答