应该是从框架柱边缘伸进柱内一个锚固长度,不够锚固时伸至柱边加15D。约束边缘的耳朵同墙宽,注意一下约束边缘属于墙的加强带,属于墙。端柱的挑耳宽度比墙宽才算是端柱。

一、腰筋的布置:腰筋只有在梁的腹板高度≥450时才需要设置。腹板高度究竟如何确定,以前一直认为是从板底标高(或板顶标高)算到梁底标高的高差(或梁顶标高),其实是从板底标高与梁底纵向钢筋中心线标高之间的高差来确定是否大于等于450的。

二、剪力墙转角暗柱处墙外侧水平钢筋的布置:以前03G101中规定,墙的外侧水平钢筋必须连续通过转角暗柱,过了暗柱以后才能进行搭接。

对此,06G901-1进行了补充,就是说墙的外侧水平钢筋也可以锚入暗柱中,就是说外侧水平钢筋应该伸至暗柱最外侧的钢筋内侧做90度弯,90度弯锚长度不得小于0.8倍的钢筋抗震锚固长度。

三、对剪力墙拉筋的起始位置及布置的平面形状做了规定,拉筋应该从每一楼层楼面向上的剪力墙第二道水平钢筋开始布置,墙身宽度范围则从墙的第一根竖向钢筋开始布置,高度方向布置到顶部板底的第一排水平分布筋为止。拉筋布置,在设计未做明确说明时宜做梅花形布置。

四、对框架结构的节点位置箍筋的起始位置做了明确,节点最下一到箍,应该布置在距离梁底不超过50的地方,最上一道箍应该布置在距离梁顶不超过100的地方。

五、框架结构顶层边柱,当柱钢筋锚入梁内1。5LAE时,梁的上部钢筋应该伸到柱纵筋内侧下弯到梁底。

六、对箍筋加密区与非加密区之间明确了要布置分界箍筋的做法,避免了施工验收和结算时的扯皮。 

当然还有很多地方值得我们重视,比如LL和AL相交处,主筋和箍筋各该如何布置等等,在06G901-1上都做了详细的明确,一方面纠正了错误的认识,一方面对于工程的各方参与人员而言统一了大家的意见,便于工程结算。

扩展资料

分布筋、温度筋的计算方法

1、分布筋的长度=净长-两端端负筋露出长度+2*150

2、温度筋的长度=轴线长度-两边负筋标注长度+搭接长度*2+弯勾*2,加不加弯勾*2,看钢筋等级,一级钢可加也可不加,二、三级钢一律不加弯钩;

3、温度筋的根数=(轴线长度-两边负筋标注长度)/温度筋的间距-1才准确;不过有时候受力筋可以起到温度筋的作用,不单独配了分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。

作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝。