剪力墙的内侧水平钢筋伸入暗柱是否够锚固长度还必须要弯10d或15d,
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-07-14
是的,还需要锚固10倍D
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/McatKSKaVaBSSgc1Maa.html
其他回答
第1个回答 2015-05-08
暗柱是墙肢的边缘构件,岂有“锚入”暗柱之理?墙的水平分布筋是“收头”!仔细看11G101-1 68页及72页
本回答被网友采纳
第2个回答 2017-07-14
一般如果暗柱在墙中部,都是穿柱通长设置。如果暗柱在端部或转角处,够锚固长度即可,锚固长度大于暗柱边长时,弯折设置。
第3个回答 2015-05-08
内侧钢筋伸入暗柱外侧 弯折15D 具体见11G101-1 68页
第4个回答 2017-07-14
21、所见 袁枚
相似回答
剪力墙的内侧水平钢筋伸入暗柱是否够锚固长度还必须要弯10d或15d,
答:
如果是端柱满足直锚,则可以直锚,如果是暗柱的话,
必须伸到
柱边弯折 D,详见图集 G - 第
剪力墙水平筋
锚入柱子内多长
答:
1、端部是框架柱的时候,
锚固长度
是Lae,如果锚固长度不足可以打弯增加
长度,弯
折长度为
15d,
如果是转角位置,外侧
水平筋弯
折部分长度为0.8Lae。2、如果端部为
暗柱,水平筋
应伸至暗柱竖向
钢筋内侧
并加
10d
~
15d的弯
折长度,如果是转角位置,外侧水平筋应弯折部分长度为0.8Lae。不需要弯钩。约束边缘柱...
地下室
水平筋
在内测,够直锚在
暗柱的是否
直
锚固
.有没有资料说明,是那本...
答:
不能,地下室剪力墙内侧水平钢筋在暗柱内必须弯折15d
;如果是端柱,当墙体水平筋伸入端柱的直锚长度≧LaE(La)时,可不弯折 剪力墙水平钢筋在任何情况下都伸至约束边缘构件末端 平法图集《11G101-1》第77页有地下室剪力墙水平钢筋有关说明 ...
剪力墙
(地下室挡土墙)
水平钢筋
在
内侧
在
暗柱
部分怎么
锚固
?
答:
地下室外墙(剪力墙挡土墙)在转角处水平钢筋锚固:水平筋插入暗柱筋内侧,
插入部分够锚固长度即可
。钢筋的锚固是指钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等)。在工程中常用“钢筋的...
剪力墙的水平钢筋锚固长度
是多少啊
答:
锚固长度
如下:如果
剪力墙水平筋
锚的头部是框架结构时,那锚固长度为Lae,如果锚固长度不够的话,可以打弯处理,增加
长度,
长度为
15d,
外侧
水平筋弯长度
为0.8Lae,对于转角位置,那外侧水平筋应弯折长度为0.8Lae。锚固:
钢筋的
锚固是指钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,...
剪刀墙内
水平钢筋伸
至
暗柱
内
是否
按
锚固
计算?
答:
暗柱不是
剪力墙的
支座,而是剪力墙的的部件,说锚固就是概念不清。建议你查看陈青来教授关于03G101答疑。03G101上有大样。不是剪刀墙!不是30G101-1!
当
剪力墙水平筋
瞄进
暗柱
事
必须
设
15D弯
钩...而在端柱直瞄满足LAE时不需 ...
答:
当
剪力墙水平筋伸入暗柱
时设
15D弯
钩是构造要求,端柱直锚满足LAE时可直锚是受拉要求。
剪力墙水平筋锚固
遇
暗柱
是
10d,
遇框柱和端柱是
15d
对吗。还有就是筏板封边...
答:
1、
剪力墙水平筋锚固
遇暗柱是
10d,
遇框柱和端柱是
15d
。一般情况下是可以这么理解。2、筏板封边钢筋不可以断开。
大家正在搜
梁钢筋伸入剪力墙的长度要求
剪力墙水平钢筋锚固长度图集
梁伸入剪力墙锚固长度
悬挑梁伸入剪力墙锚固长度
框架梁伸入剪力墙锚固长度
梁伸入墙内的锚固长度
剪力墙钢筋锚入顶板多少长度
悬挑梁钢筋锚入剪力墙长度
梁伸入柱的锚固长度
相关问题
剪力墙(地下室挡土墙)水平钢筋在内侧在暗柱部分怎么锚固?
剪力墙水平钢筋在暗柱内弯锚,当暗柱大于钢筋锚固长度时,仍然需...
剪力墙水平筋伸入暗柱边缘内侧距离其纵筋距离是多少?
剪力墙水平筋在转角处的锚固长度应该多少?分角部是柱的,角部没...
地下室剪力墙兼做挡土墙垂直钢筋放在里面还是外面
剪力墙水平钢筋锚入附墙柱长度是多少?或是水平钢筋应该通长吗?...
无暗柱剪力墙转角处部位水平筋如何锚固