10kV开关柜的操作电源容量怎么算?

交流和直流的有没有专门的算法?

在现实中,大家可能都知道直流是给操作机构、微机保护、指示灯及其他二次设备延时供电用的、但究竟他的延时供电时间是怎么计算的、可能大部分的电力从业人员还不太清楚、下面我们就用案例来详细讲解一下下具体的直流电源系统在停电之后延时供电时间的计算方法。

直流屏延时供电时间计算方法公式: (电池容量X电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)。

例:一个15面KYN28中置柜用一面100AH/220V的直流屏能延时供电多长时间?
KYN28中置耗电功率计算
:KYN28中置柜上一般装有微机保护装置、VS1真空断路器、指示灯、开关柜智能操作装置等等。微机保护装置的耗电功率一般小于10W(这里我们按10W计算)、国产的VS1真空断路器耗电功率一般在70W左右、开关柜智能操控装置的耗电功率一般在10W左右、其他元件及指示灯的耗电功率加起来也在10W左右,那么一台KYN28中置柜的耗电功率就是:10W(微机保护装置)+70W(真空断路器)+10W(开关柜智能操控装置)+10W(指标灯及其他开关元件)=100W左右,

方法一:一台KYN28柜用100AH/220V直流屏的供电时间套入公式:(电池容量X电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)=100AH*220V/100W=220小时,那么带个15面高压柜供电时间为:220/15=14.6个小时。

方法二:一台KYN28柜耗电功率为100W、那么15台同时使用就为10*15=1500W,用一台100AH/220V的直流屏延时供电时间就为:100AH*220V/1500W=14.6个小时,
同理:如果要计算15面高压柜需要延时供电14.6个小时,要求直流输出为220V的、配多大容量的直流屏方适合呢。其计算公式:电池容量=设备功率*可延时时间/电池工作电压

方法一:先算出1面KYN28柜延时14.6个小时需要多大容量的直流屏:代入上述公式得:100W*14.6h/220V=6.6AH,那么15面KYN28柜就是:6.6AH*15=100AH.

方法二:先算出15面KYN28柜的总的耗电功率。一面KYN28柜耗电功率为100W,那么15面KYN28柜耗电时间就为1500W,代入上述公式=1500W*14.6h/220V=100AH

本文出自:
http://www.qmxdlw.com/zhiliubaike/252.html
请转者注明出处
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-15
正想找这个问题,我之前有个估算,前两天同事说道理上不太可靠,在网上找了下,大都是公式类的,比如:直流操作电源的负荷一般来说可分为经常负荷(Izc)、事故负荷(Isg)和冲击负荷(Ihz)。经常负荷主要包括经常带电的继电器,信号灯以及其他接入直流系统的用电设备。事故负荷是当变配电所失去交流电源全所停电时必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷等,冲击负荷主要是断路器合闸时的短时(0.1~0.5S)合闸冲击电流以及此时直流母线所须承担的其他负荷之和。此 上三种负荷是选择直流操作电源容量的重要依据。据此可得:蓄电池最大瞬时负荷:Imax=Izc+Isg+Ihz蓄电池容量:C=Imax/C率(AH) C率是蓄电池放电倍率(A)这里经常性负荷等的电流怎么确定啊,要一个一个的加吗,大部分的这类柜子每台的耗电应该差不多的,难道没有可能估算一台柜子需要多少A.H的吗,我自己用的不可靠地方法计算的大概是每台柜子4A.H,这样可根据有多少台柜子估算总容量,至于电池,有容量就好算了,我这个算法没有理论依据,也不知是大是小,就不说了哪位大侠给指导下啊
第2个回答  2013-07-15
这个东西很好啊 很实用 谢谢版主分享 下来看看 建筑电气要是想搞好还真的是不容易啊!
相似回答