88问答网
所有问题
防雷接地装置多久检查一次防?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-16
防雷接地装置的自查可以根据企业的要求和管理情况决定检查频次。
国家强制的是:第一类防雷建筑物6个月;第二、三类防雷建筑物12个月。(注意需要有资质的单位检测并出具检测报告)具体分类自己查下,我就不唧唧歪歪了。
需要特别说明的是,比如加油站应属二类,但实际中很多地方都是参照 一类执行(算
危化品
行业),所以还需要看各地的具体规定的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/V1B1BSKaKcVScc1aKS.html
其他回答
第1个回答 2022-11-16
投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次,对易燃易爆、危化品生产与仓储,以及火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。防雷装置检测实行资质管理,江西是由省气象局负责资质认定。合法持有防雷检测资质的单位可以从事资质允许范围的防雷装置检测工作。防雷装置检测机构对防雷装置检测后,应当出具检测报告。不合格的,提出整改意见。被检测单位拒不整改或者整改不合格的,防雷装置检测机构应当报告当地气象主管机构,由当地气象主管机构依法作出处理。
相似回答
物业小区
避雷
与
接地
系统的维护保养
答:
1.避雷系统不应有锈蚀,每季度检查1次;2.接触部件、焊点,每季度检查保养1次;3.接地电阻测试,
每年1次(在雷雨季节之前)
;4.防雷系统每年在雷雨季前请地方专业检测单位进行一次检查;5.对有腐蚀性土壤的接地装置,应根据运行情况
一般每3~5年对地面下接地体检查一次
;6.强烈雷暴发生以后,要增...
低压配电线路的
接地装置检查
几年
一次
答:
③各种防雷装置的接地装置每年在雷雨季前检查一次
。④对有腐蚀性土壤的接地装置,应根据运行情况一般每3~5年对地面下接地体检查一次;⑤手持式、移动式电气设备的接地线应在每次使用前进行检查;⑥接地装置的接地电阻一般1~3年测量一次。
防雷接地装置多久检查一次防?
答:
防雷接地装置的自查可以根据企业的要求和管理情况决定检查频次。
国家强制的是:第一类防雷建筑物6个月;第二、三类防雷建筑物12个月
。(注意需要有资质的单位检测并出具检测报告)具体分类自己查下,我就不唧唧歪歪了。需要特别说明的是,比如加油站应属二类,但实际中很多地方都是参照 一类执行(算危化品...
避雷检测
有强制的国家规定吗 什么依据
答:
投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。
防雷装置应当每年检测一次,对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次
。第二十条 对从事防雷装置检测的机构实行资质认定。具体办法由国务院气象主管机构另行制定。第二十一条 防雷装置检测机构对防雷装置检测后,应当出具检测报告。不合格的,提出整改意见。被...
防雷装置检测
的要求和时间间隔周期是多少?
答:
您好,根据中国气象局第20号令《防雷减灾管理办法》第十九条 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。
防雷装置应当每年检测一次
,对易燃、易爆环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。检查的内容如下:1、仪器仪表鉴定或校准:检查仪器、仪表鉴定证书、校准证书是否在有效期的范围内,一般要求每台检测仪器、...
防雷接地装置
应和其他接地装置一样,应分别定期
检查
和测定为什么错的_百 ...
答:
首先要做好
防雷接地
和其他设备接地的区分,一般设备接地一年
检测一次
,防雷接地在雨季前做检测就可以了!
防雷接地装置
应定期
检查
规定对10千付以下者每几年
一次
,10千付以上者...
答:
接地电阻遥测周期:1、变(配)电所的接地装置,
每年一次
;2、车间的接地装置,每年一次;3、10KV及以下线路上变压器的工作接地装置,每两年一次;4、架空线路防雷接地装置,每两年一次;5、避雷针的接地装置,每五年一次。
接地装置
定期
检查
的主要内容有哪些
答:
对接地装置进行定期检查的周期:(1)变、配电站接地装置,每年
检查一次
,并于干燥季节每年测量
一次接地
电阻;(2)对车间电气设备的接地装置,每两年检查一次,并于干燥季节每年测量一次接地电阻;(3)
防雷接地装置
,每年雨季前检查一次;(4)避雷针的接地装置,每5年测量一次接地电阻;(5)手持电动工具的接...
大家正在搜
接地装置的防雷检测
什么是防雷接地装置
防雷接地装置由什么组成
防雷保护装置属于什么接地
防雷接地接地体
防雷接地安装
防雷接地电阻是多少
接地装置安装
防雷接地电阻值多少为标准
相关问题
防雷检测多长时间检测一次
防雷检测多长时间检测一次
防雷装置检测的要求和时间间隔周期是多少?
防雷检测周期
防雷接地装置应定期检查规定对10千付以下者每几年一次,10千...
防雷检测一年收一次合法合规吗
接地线多久检测一次,有没有法律法规
配电线路避雷器多久检测一次?