88问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地电阻是多少
防雷接地电阻
要求
是多少
?
答:
一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆
。根据《建筑物防雷设计规范》一类建筑,独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻
不宜大于10Ω
。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。二类建筑,每根引下线的冲击接地电阻不应...
防雷接地电阻是多少
?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
。2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧。3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧。4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧。5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。电气设备的外壳必须接地,对其接地一般有...
防雷接地电阻
值应该
答:
防雷接地电阻在4欧姆以内
。防雷接地电阻值是指用于防止雷击的接地系统中的接地电阻。接地电阻是指接地电极与地之间的电阻,它对于有效地将雷电或其他电流引入地下起到关键作用。根据国际电工委员会(IEC)的规范,不同类型的接地系统有不同的接地电阻要求。一般建筑物根据IEC 60364标准,一般建筑物的接地电阻...
接地电阻
要求
多少
?
答:
14.3.15条:防静电装置的接地电阻应小于100Ω
。第14.3.16条:石油库内防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。依据GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》第10章:电气装置;第10.2.2条:加油加气站的防雷接地、防...
防雷接地
体
接地电阻
规定
是多少
欧姆
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。防雷接地规范:将防雷接地极和阴极保护...
其
防雷接地电阻
值不得大于
多少
欧姆
答:
防雷接地电阻
值不得大10欧姆。
防雷接地电阻
值
多少
合适
答:
第一类
防雷
建筑物小于10欧、二类建筑物小于10欧、三类建筑物小于30欧。电器、电子系统要求较高的小于4欧。专业防雷器生产厂家:深圳市高尔德(中邦)科技有限公司。高尔德-防雷 许工 联系方式 看资料
炸药库避雷针
接地电阻
值
是多少
?相对应的国家规范名是什么?
答:
首先确定被保护的建筑物的
防雷
等级,按照《建筑物防雷设计规范》-GB50057-2010的3.0.2条规定,炸药库应归为一类防雷建筑。再据4.2.1条中的第8项可知没一防雷引下线的冲击
接地电阻
不得大于10Ω。防雷设计中主要是看你的避雷针在被保护建筑物高度的保护半径能否覆盖全面,主要是利用滚球发计算,可在...
防雷接地电阻
规范
是多少
欧姆
答:
、《接地装置的施工和验收规范》规定,防雷保护接地电阻应小于等于10欧。
防雷接地电阻
很少说有不应小于,一般都是不应大于
多少
,一般建筑物的接地是不大于四欧。但是特殊的通信机房都需要联合接地以便实现雷击时分流和排泄能量,所以一般接地电阻应该小于5欧。 联合接地,所以一般接地电阻应该小于5欧。
安防设备做
防雷
时
接地电阻
应小于
多少
答:
应小于1Ω 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与
防雷接地
系统共用时,
接地电阻
要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻10欧4欧1欧区别
地阻仪的三根线怎么使用
接地电阻不得超过4Ω怎么读
接地摇表正确接线图
怎样用摇表测量接地电阻视频
防雷接地电阻怎么测量
防雷检测接地电阻值标准
防雷检测电阻值多少合格
建筑防雷规范Gb50057