剪力墙水平分布筋的位置有的在竖向筋内侧有的在竖向筋外侧,请问依据在哪可以查到

对于剪力墙水平分布筋位置,有的在内侧有的在外侧,还有消防水池与电梯井、临空墙、内墙、地下室外墙这些剪力墙水平分布筋的具体绑扎位置,最重要的是依据在哪可以查到,谢谢!

  依据参考:11G101-1第68~78页。

  11G101-1:是国家建筑标准设计图集的编号。该图集由中国计划出版社出版,图集名称全称为《11G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》,该书中详细叙述和描绘了“混凝土结构施工图”领域的“平面整体表示方法”、“制图规则和构造详图 ”等,其具体内容是针对“现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板”的。11G101-1遵循《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010、《高层混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010等规范。该图集是以前的03G101-1、04G101-4图集的修编本及合并本,并协调加入了08G101-5的内容。与旧图集03G101-1有100个不同点。
  见解:剪力墙与地下室外墙虽然都叫“墙”,但它们有本质的区别。常规做法:内墙水平筋外置,外墙水平筋内置。剪力墙是平面内抗剪和平面内抗弯,剪力墙水平筋主要抗剪,剪力墙或内墙,水平筋放在内侧外侧均可,没有特别的要求,一般都放在外侧。地下室外墙,情况较复杂,墙水平筋有的放在内侧有的放在外侧,视情况不同而定,没有统一规定,放在内侧较常见。因为,地下室外墙通常是作为挡土墙,下端固定,上端铰接,从受力角度分析,地下室外墙竖向钢筋配筋率大于水平钢筋配筋率,竖向钢筋是受力钢筋,竖向钢筋在外面可以增加墙体平面外抗弯曲的能力。
  从裂缝控制角度,水平钢筋宜在外侧。根据以往地下室外墙裂缝统计资料,地下室外墙裂缝基本上都是垂直裂缝,外墙水平筋布置在竖向筋的外侧可控制垂直裂缝,水平筋设计时宜细而密,即小直径小间距。
  按照《地下工程防水技术规范》规定,地下外墙外侧保护层相对较厚,一般要求40~50mm,规范要求在厚保护层内加设抗裂钢筋网。如果把墙水平筋放在外侧,未必就能控制住裂缝,只是钢筋到墙体外表面的距离短了,对控制裂缝有所改善而已。如果裂缝真的难于控制的话,应该在外侧加设抗裂钢筋网,而不是把墙水平筋放在外侧。
  地下室外墙水平筋还与地下室埋深有关,当地下室较浅时,水平筋应放在竖向钢筋的内侧,因为此时竖向M起控制作用,竖向是受力钢筋,水平筋是构造钢筋,这点与剪力墙水平筋的配置相反。
  除此之外,与地下室外墙是否配置扶壁柱有关。当外墙设计有扶壁柱时水平筋放在外侧,可以把扶壁柱按地下室外墙的肋梁考虑,增加扶壁柱的抗弯配筋,地下室外墙可按双向板计算,本来纯构造的水平分布筋支座处可以按受力加密,竖向钢筋也可以减小一些。
  水平筋放在内侧还是外侧主要是从受力角度分析,有人从施工的角度出发,想当然地认为水平钢筋放在外侧比较方便。其实,墙水平筋不论是放在外侧还是内侧,施工难度是一样的。如果水平筋在内侧,可以先竖若干竖向筋,然后按水平间距固定墙水平筋,最后,连接竖向筋,直接绑扎在水平筋上。如果墙水平筋在外侧,则先把竖向筋全部连接好,然后绑扎水平筋。只有绑扎次序的不同,没有难易之说。当然,如果地下室外墙转角处有角柱时可考虑将墙水平筋外置,任何事都不是绝对的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-07
通常外侧,在边缘构件暗柱等处伸入外箍内侧
具体可以参考11G101-1第68~78页本回答被网友采纳
第2个回答  2012-06-08
其实这是个受力问题:
1.对墙而言,竖向筋一般较大,水平筋较小,所以水平筋在外侧。也便于锚固。
2.但很多时候剪力墙其实又是挡土墙或者水池墙,这时其实是按三角形荷载作用在厚板(剪力墙)上考虑的配筋,应该板的要求来:短跨筋在外,长跨筋在内。有时水平筋就在内侧了。
3.所以一般你看到的差异都是出现在0.00以下的部位。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-06-07
具体实际的不知道,但书上和大家都认为是水平钢筋在外侧的吧,当箍筋约束柱竖向钢筋,而且可能还会好施工点
相似回答