剪力墙竖向分布筋搭接长度
剪力墙竖向钢筋搭接长度
是多少?
答:
竖向分布筋,除抗震一、二级的底部加强部位外,允许在同一标高搭接,
其搭接长度=1.2LabE,(也就是3米)
。水平筋的搭接长度沿水平方向的净间距不宜小于500mm。剪力墙竖向钢筋搭接长度:1、剪力墙纵筋搭接1.2LaE就可以了。1.2LaE(1.2La)。应根据抗震等级、钢筋外形、钢筋等级、混凝土等级计算;2、...
剪力墙竖向钢筋
绑扎
搭接长度
不小于多少米
答:
剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置应该按12G901-1
,它是经过征求意见后的变动,这有利于施工,且因并不涉及结构安全,所以不必要废弃11G101-1的做法。严格的来说,竖向筋不宜采用绑扎接头。水平筋大于28mm的不宜采用绑扎接头。
剪力墙
在同一区域搭接,
搭接长度
应取多少
答:
剪力墙水平分布筋搭接应间隔错开500mm,
搭接长度1.2LaE
。
剪力墙
立
筋搭接长度
必需大于等于50公分吗?
答:
剪力墙竖向分布筋的搭接长度不按搭接截面积百分率,
一律1.2lae
。直径为10的hrb400的钢筋的搭接长度是1.2×37d=444mm。37d中已经包括了三级抗震的调节系数1.05在内。见11g101-1第53页表。
底部加强区,
剪力墙竖向钢筋搭接长度
答:
剪力墙墙肢的竖向分布筋,除抗震一、二级的底部加强部位外,允许在同一标高搭接,
其搭接长度=1.2LabE
,此锚固长度LabE可在11G101-1第53也查用。施工图设计文件的结构设计中,对剪力墙底部加强区的高度有明确的说明,由于该部位是剪力墙很重要的部位,因此,在施工中应该有的关注。1、看清楚设计文件中...
关于
剪力墙
的墙
筋搭接
!
答:
剪力墙竖向分布筋
允许在同一高度
搭接
,水平分布筋相邻错开500mm,见规范图片
剪力墙竖向分布筋搭接长度
是如何计算的,格式怎么计算。
答:
非抗震设计时 ,
分布钢筋
的
搭接长度
不应小于1.2la;抗震设计时,不应小于1.2laE;
剪力墙竖向分布筋
出混凝土面多少开始绑扎
搭接
答:
从板上开始底下500是非搭接区,一般上来500后分两批,两批搭接区错开500即可。
搭接长度
按照50%的搭接率取系数(1。4)乘以对应的锚固长度值
剪力墙竖向钢筋
能百分百
搭接
吗
答:
可以!11G101图集55页有规定:
纵向
受拉钢筋(假设
剪力墙钢筋
全部受拉)
搭接长度
修正系数:当接头率100%时,修正系数为1.6.
剪力墙竖向分布钢筋
50%、100%搭接、
搭接长度
都为大于等于1.2LaE?水平交 ...
答:
剪力墙竖向分布钢筋
容许100%搭接,
搭接长度
≥1.2LaE是有条件的。见11G101-1第70页右上角大样及注释;水平
分布筋
间隔错开≥500mm,搭接长度也一样≥1.2LaE。见11G101-1第68页。