我用pkpm出了一张基础平面布置图,如何把图中间的基础变成联合基础?应该在satwe里改些什么数据?

不能直接用CAD改,因为我需要用pkpm出一张联合基础的剖面图,所以必须在pkpm里让他能自动生成联合基础才行,问题是我不知道在前面哪个参数里改一改就能变成联合基础。还有拉梁怎么显示?在哪能出拉梁剖面图?

一、关于生成联合基础:
看你上传的这张图,两根柱子之间间距差不多在2m是吧?(看不清楚,间距这么大的话估计要设置暗梁比较好)。
你在JCCAD中应该把地质资料与荷载应该都差不多了,那我就不多说了。
1、一般的话,在点“自动生成”框选后,会弹出对话框,直接勾选“自动生成基础时做碰撞检查”,如果基础碰撞时程序自动会合并成双柱基础或多柱基础。
2、如果生成的独立基础不会发生碰撞,但很接近(估计你现在就是这种情况)想设置成联合基础的话,就只点“柱下独基”——“多柱基础“,按照自己的想法设置联合基础,这样就可以了。
3、施工图
直接在绘制施工图的菜单中选择详图就可以了。
二、关于拉梁
1、应该在”上部构件“——“拉梁”中设置,一般梁高取1/15~1/20跨度,梁宽取1/25~1/35。拉梁上的荷载应转换成作用在基础两端的节点荷载,而且目前程序并不能生成拉梁的详图,只能自己绘制。
2、关于拉梁的建议:
①要么是直接取0.1N和隔墙荷载等(梁上荷载)组合,按照拉(压)弯构件手动计算配筋(或者制作成excel会更好,个人看法),但要注意配筋上下应相同,且一般不要小于4根14(三级钢),箍筋不要小于直径6@200(二级钢)。
②不要设置成拉梁,直接设置地下框架梁来得比较方便。
做法:直接单独建一个电算目录,以1m层高建立地梁层,不考虑地震与风,梁的保护层厚0mm,Satwe计算后直接利用这个结果地下框架梁的配筋。
三、个人建议
关于柱下独立基础设计的步骤:
1、关于拉梁直接参照上面第二点。
2、基础设置整体流程:
第一步:
1、JCCAD——基础人机交互输入——读取已有的基础布置数据。
2、JCCAD——地质资料输入——根据地勘输入数据——返回JCCAD——地质资料——打开资料(上一步的文件)——将地质资料与结构对位(注:若不要进行沉降计算可不进行此步骤)
JCCAD——参数输入——基本参数——个别参数
第二步:
单独建一个电算目录,以1m层高建立地梁层,不考虑地震与风,梁的保护层厚40mm,Satwe计算后
JCCAD——基础人机交互输入——读取已有的基础布置数据——荷载输入——读取荷载——satwe荷载——目标组合——标准组合(查阅最大轴力)
第三步:
进入上部结构的电算目录,JCCAD——基础人机交互输入——读取已有的基础布置数据——荷载输入——附加荷载——加点荷载(将地梁层的轴力以点荷载形式与上部结构柱底轴力叠加)——读取荷载——satwe荷载——目标组合——标准组合(查阅叠加地梁层后柱底最大轴力)
第四步:
上部构件——框架柱筋——按照上部柱子钢筋布置
第五步:
柱下独基——自动生成——地基承载力计算参数——输入柱下独立基础参数——查看计算结果——独基布置(修改独基)——双柱基础(可选择基础底面形心位置:几何中心与荷载合力作用点)——多柱基础——控制荷载——单独计算结果
第六步:
JCCAD——局部承压——柱
第七步:
JCCAD——基础施工图——基础平面图——基础详图等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-05
自动生成柱下独立基础时,勾选下“碰撞”...