安装一个100A,34KW的风机
除了空开,电缆这些基本的,还需要变频,热敏继电器,接触器,热保护这些东西吗?
举报该问题
推荐答案 2012-06-19
空开和电缆肯定是需要的,变频一般是你的风机电机是否变频,而不是你安装了就变频。标配的电机一般变频式从40-50赫兹,变频电机是30-50赫兹。热敏继电器看你风机工况温度是否有限定,而且主要是运转时的电流大小,如果电流过大,则接触器分离,保护元器件,如果有限定的话就得要。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/StBVVBKcK.html
其他回答
第1个回答 2012-06-19
变频器是为了进行调速控制才选用的。变频器本身可以对电动机进行过流保护,可以不用热过载继电器。另外还有可以兼做软启动器的功能。
如果不需要调速控制,无须安装变频器,因为变频器造价毕竟比较高。
不采用变频器的话,接触器、热过载继电器也是必不可少的。
相似回答
排
风机
44
KW
要多少安的空开和电线
答:
如果是采用三相380V电源,44kW排
风机
的负载电流约为75A左右。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以:(75*125%)=94A作为设计依据。所以需选用100A容量的空开及安全电流为100A的38平方铜导线。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢......
求解,我店里
的风机
一开,外面
100A的
空开跳闸,时好时坏
答:
要看多大的
风机
有多大的电流有没有超过额定电流,还要看空开是带漏电保护的吗?是不是风机漏电跳闸
11
kw风机,
电机转速2900转,用
100A
空开安全吗?
答:
安全的,若是额定电流是
100A
就还偏大了,应选额定电流是25A的比较合适。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=11000/380/1.732/0.85≈19.7A 选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=19.7×1.2≈23.6A,选择Ir=25A带漏电护功能的塑壳式微型空气断路器合适,如:DZ47...
星三角启动30
KW风机
配多大的接触器,空气开关
答:
需要85A接触器;空气开关应配置100安培。30KW三相电机,额定电流60A左右,选用
100A
及以上开路,80A及以上接触器,25方及以上铜芯电缆。(电机一般选用断路器按1.5倍额定电流,接触器按回光额定电流1.2倍)。计算:三角接线法中的线电流为相电流的平方根3倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流...
英威腾什么型号变频器适合
风机
使用
答:
用CHF
100A
-5R5G/7R5P-4 或者GD200-5R5G/7R5P-4 这两款都可以, 我这就是英威腾的代理商
一台28
Kw
轴流
风机,
如何选择其控制开关控制电缆
答:
接触器选用75A的,空开选用
100A的
。主电缆选用(距离远的铜芯线选用35平方,近距离的选用25平方),铝线升一级。控制线选用1.5的多芯线就可以了
100a
12伏的电瓶。一个最大功率300瓦的水泵
,一个风机
大概也是300瓦左右...
答:
最多2小时,600W/12=50A
,100A
/50=2
一台55
KW的风机,
额定电流为
100A,
实际最大工作频率为45hz,45hz时实测...
答:
45
KW的
变频器,额定电流45KW/0.38KV/1.732/0.8=85A 大于45HZ运行时的电流。因此负载正常运行是可以的。在正常20秒启动时由于具有1.5倍左右的冲击电流:
100
AX1.5=150A 大于85AX1.5(变频器过载能力)因此要将启动时间延长,建议在30秒以上。此时可以用45KW的变频器拖动,但是注意要用过载能力1...