消防
泵房泄压
阀
怎么
调节
答:
顺时针旋转会使得进出扣
压力
增大,逆时针旋转会使得进出口压力变小。泄压
阀
设置在消防水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。泄压阀会自动开启或关闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。
自动水
喷淋
系统个一定要
安装减压阀
吗
?消防
规范有没这个要求
答:
这个有分区减压要求的需要安装,没有减压要求的不需要安装,这个一般都是看设计设计的,有些采用
减压阀
,有些采用减压孔板的。
建筑
消防
系统里的减压阀能减压多少?超过多少
压力
的管路需要
安装减压阀
...
答:
1. 喷淋系统的设计压力超过0.8MPa时,需要安装减压阀以降低压力
。2. 消火栓系统的压力超过0.4MPa时,同样需要减压阀来调节压力。3. 在建筑高度超过30层的场所,消防系统通常会进行分区设计,以确保系统的压力安全。4. 一般情况下,消防系统的最大工作压力不应超过0.25MPa加上100米水头扬程,即1.25...
消防
自动
喷淋
系统的工作
压力
怎么计算
答:
需要考虑以下因素:水泵位于建筑底层、干管长度约为60米、末端
压力
为10米、管道损失约为18米、报警阀及水流指示器的水损约为8米,以及楼层高度带来的15米压力。4. 水泵需要提供的扬程约为50米。然而,需要注意的是,底层的
喷淋
干管应
安装减压
孔板或
减压阀
,因为底层干管的水压超过了40米。
消防
工程报警阀间进水管为什么要
安装
两个
减压阀?
作用
是什么?
答:
报警阀的进水管一般是接到
喷淋
泵的扬程上(也就是出水管上),再就是接到本建筑最高处的消防水箱的出水管上(也就是自重管上),还有喷淋系统的水泵接合器也接到报警阀前,
减压阀
都是设计院根据喷淋管网的供水
压力
计算出来的,也就是说如果管网供水压力超过预定压力,这时减压阀动作,进行泄压,保护...
消防喷淋
系统
减压
装置的设置位置是如何规定
答:
垂直安装的
减压阀
,水流方向宜向下。自喷设计规范上规定。除以上条件用减压阀外,其它情况都要做减压孔板,一般
喷淋
的支管上都要用减压孔板。然后各设计院出图减压孔板的位置千奇百怪,有的设置信号阀之前,有的设调在水流指示器后,有的设置在两者之间,很不统一。一般都会说规范图集和技术措施上都没...
消防减压
孔板
起什么
作用?
答:
喷淋压力
太大喷出的水成雾状,灭火效果不好。安装了
减压
板后,喷淋启动时减压板挡住了部分水流,减低了减压板后面管道的水压,可以使喷出的水成雨淋状
消防喷淋
工作
压力
多少
答:
消防喷淋
头最大承受水压在10MPa以上,根据现场施工工艺和喷淋质量所判断。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-20018.01配水管道的工作
压力
不应大于1.2MP。各分区具体工作压力以设计图纸为准。喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1...