88问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋减压阀怎么调压力
消防
喷淋减压阀
装好后调不起
压力
是什么原?
视频时间 00:10
自动
喷淋
系统稳压管上的
减压阀
应调多少个压
答:
按经验,取最不利点和水泵房之间高差值,乘以0.1,加上0.15MPA,就是
减压
后的
压力
值
消防
减压阀如何调节
视频时间 00:23
请教自动
喷淋
水灭火系统
调试
问题
答:
自动喷淋水灭火系统调试,先局部,在整体,最后联动调试
。也就是先调试水泵的手自动功能及供水情况,然后是减压阀的减压功能,再调试湿报阀的报警功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,向系统注水时检查水流指示器和信号阀的报警功能,检查是否存在漏水点。做整体手动测试,...
喷淋减压
孔板应该
怎么样设置
?
答:
入口前应设过滤器;当连接两个及以上报警阀组时,应
设置
备用
减压阀
;垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。自喷设计规范上规定。除以上条件用减压阀外,其它情况都要做减压孔板,一般
喷淋
的支管上都要用减压孔板。然后各设计院出图减压孔板的位置千奇百怪,有的设置信号阀之前,有的设调在水流指示器后...
消防工程报警阀间进水管为什么要安装两个
减压阀
?作用是什么?
答:
报警阀的进水管一般是接到
喷淋
泵的扬程上(也就是出水管上),再就是接到本建筑最高处的消防水箱的出水管上(也就是自重管上),还有喷淋系统的水泵接合器也接到报警阀前,
减压阀
都是设计院根据喷淋管网的供水
压力
计算出来的,也就是说如果管网供水压力超过预定压力,这时减压阀动作,进行泄压,保护...
怎么
解决
喷淋
泵
压力
过大
答:
一、在泵出口加安全阀,其泄压动作值以保证最不利点消火栓出水
压力
和最不利点喷头压力为限;二、根据实际情况在消防管道上加
减压阀
。
喷淋减压阀
后
压力
和现场压力一致吗?
答:
这会导致现场
压力
也下降,因为大气压力通过管道进入喷淋系统并传递给喷淋管中的气体。如果现场压力低于
喷淋减压阀
设定的压力,喷淋减压阀会通过释放气体来保持系统压力在设定范围内,以确保系统正常运行。因此,如果现场压力较低,喷淋减压阀后会更快地达到设定压力,而现场压力则会略微降低。
消防
喷淋
系统
如何减压
答:
根据系统
压力
、建筑特征、经技术经济和安全可靠性等综合因素,可采用
喷淋
泵并行或串联分区供水、减压水箱分区供水、
减压阀
分区供水、管道设减压孔板、管道设节流管等减压措施。
消防
喷淋
官管网内
压力
太高
如何
泻压
答:
这个可以从末端试水装置泄压,或者是从报警
阀
组的放水管泄压都可以的,也就是延迟期锅炉其上面的阀门,还可以从系统水泵的泄压管或者放水试验管路泄压。