88问答网
所有问题
10KV电容器投切应用真空断路器还是六氟化硫断路器控制
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-15
10kV这两种都可以用,一般真空断路器投切单组电容器组可以达到800A, 背对背可以达到400A
用SF6的话可能更可靠点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SgtaM1VVa.html
其他回答
第1个回答 2012-05-19
10KV电容器投切,选用无功补偿投切电容专用的高压真空接触器就可以了。投切1500千乏以下的电容器组,可以选用JCZ8C和JCZ5型号的高压真空接触器。投切1500千乏以上的电容器组,建议选用ZN3A型号的投切大容量专用的高压永磁真空开关。
相似回答
电容器
回路选用的负荷开关应满足下列哪些性能?( )
答:
【答案】:A、C、D 根据《并联电容器装置设计规范》(GB 50227—2017)第5.3.1条规定,用于并联电容器装置的断路器选型,
应采用真空断路器
或SF6断路器等适合于电容器组投切的设备。对于10kV及以下并联电容器装置,宜选用真空断路器或真空接触器;对于35kV及以上并联电容器装置,宜选用SF6断路器或负荷...
电容
柜怎样选择
断路器
答:
电容柜选断路器基本都会选择SF6断路器
,陕西泰开电气设备有限公司生产有10KV,24KV,35KV各种类型的固定式,手车式SF6断路器,因为SF6断路器的灭弧原理是灭弧室为单压力压气式结构:即断路器内充有0.4-0.5Mpa表压的六氟化硫气体,分闸过程中,可动气缸对静止的触座作相对运动,气缸内的气体被压缩,与气...
10kV电容器
可以频繁
投切
吗?
答:
10KV的电容器频繁投切当然不好,主要不是电容的问题,
这种电压的投切都是用的真空断路器
,需要灭弧的,所以频繁投切不合适!
请教:
10kV
无功补偿
电容器
有没有自动
投切
的
答:
有,有高压真空接触器投切的,或者
断路器投切
的,投切时间间隔较长;另外有高压TSC,MSVC等无极调节的
10KV
双电源自动切换
真空断路器的
用途?
答:
当设定为主的电源侧恢复供电后可自动投切至该侧供电,进线线路无电压
真空断路器
自动跳闸,自动隔离开关不改方向,等下次任意侧先供电时它会自动的转向那侧,真空断路会自动合闸,也可以检修手动分闸,开关闭锁。自动隔离开关停止在居中,能确保用电的安全性。
10KV
高压双电源真空断路器 ...
高压开关柜操作流程(高压开关柜
的
例行试验步骤(6~
10kv
))
答:
4. 进入仪表室,检查控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)是否处于合闸状态。在测量电源电压确认其处于正常范围内后,关闭仪表室门。二、高压开关柜五防功能 1. 防止带负荷合闸:确保高压配电柜内
的真空断路器
小车在试验位置合闸后,无法进入工作位置,避免带负荷合闸的风险。2. ...
无功补偿里
真空
接触器与真空短路器有什么区别及优劣势?
答:
真空断路器
与真空接触器的灭弧室均在真空环境中,灭弧性能与真空绝缘良好。真空接触器可进行频繁操作,机械、电气寿命长,常用于无功补偿自动投切(0.4——
10KV
),不能切除短路电流,但能关合短路电流;真空断路器不适用频繁操作的场所,因为有诸能时间,不适用速合速分。
高压无功补偿装置选用
的投切
开关及区别?
答:
您好:高压无功补偿成套装置选用EDVC真空接触器进行
投切
真空接触器 1000Kvar的HCARE高压无功补偿成套装置以下选用400A
的真空
接触器。1000到1500Kvar选用630A真空接触器。1500到3000Kvar选用630A的真空接触器(含G管)。另外上级进线柜
的断路器
带电情况下有故障电流断路器直接断开,做故障分断保证配电系统运行...
大家正在搜
为什么真空断路器和六氟化硫断路器
六氟化硫断路器与真空断路器区别
六氟化硫真空断路器
六氟化硫及真空断路器型号
六氟化硫真空断路器优缺点
六氟化硫真空断路器品牌
10kv六氟化硫断路器参数
什么是六氟化硫断路器
六氟化硫断路器二次回路
相关问题
投切电容器组真空cb达c2级什么意思
请教电容器开关选六氟化硫还是真空断路器
35kv电容器组开关柜为什么用六氟化硫断路器而不用真空断路器
10kV电容器可以频繁投切吗?
真空断路器投切电容器组能力问题.
切断35千伏电容器负荷六氟化硫断路器较真空断路器好吗为什么
35kvsf6投切电容器都有重燃吗
电气工程知识:电容器组现场投切试验该怎么做