150kw要多大的电缆是什么算的还有多少A空开

如题所述

150KW,线路电流约300A,选用120的铜线电缆就够了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-04
你算的是铜线铝线啊
第2个回答  2012-05-11
看到很多电工,在电源线的选择上,只要离开《电工手册》,就不知如何办是好,其实只要记住几个很简单的公式,这些问题就会迎刃而解。在选择电源线的时候,设备用电量一定是知道的,有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,公式:
P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ,公式中cosφ为电感负载的无功损耗,保守一些取常数0.85即可:

√3=1.732这是起码的数学常识,将电流(I)推导出来:

I=P(功率)/√3×380×0.85(cosφ),有了电流,将电源线径求出来(注意,这是电线直径,不是截面积,电源线的规格全部是用截面积来表示的)。线径公式:

d=0.8×√I,再利用电线直径,将电线的截面积求出来,这是数学公式:半径×半径×3.14;好了,到此算完了,所使用电源线的规格求出来了。

很简单,就需要记住两个公式,一个:

P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ

另一个公式:d=0.8×√I。

对于电工而言,这些公式是应该吃到骨子里、融化到血液里的。赞同8| 评论