三相空调总用功率150Kw,线长70米,需配多大铜芯电览,空开多大谢谢

三相空调总用功率150Kw,线长70米,需配多大铜芯电览,空开多大谢谢

首先150kw的电流约为

电流=功率/电压/相位/功率因数(0.9)

电流=150000/380/1.732/0.9=250A左右,

最低需要使用95平方的铜芯线,

但是,考虑到距离与损耗压降,

建议使用120平方的铜芯电缆作为主线。

空开选用300A的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-21
铜线25平方毫米,空开300-400安。追问

铜线25平方够用吗?

追答

当然够。如果入口端电压较低,可以适当加大线径。