三相空调总用功率150Kw,线长70米,需配多大铜芯电览,空开多大谢谢
首先150kw的电流约为
电流=功率/电压/相位/功率因数(0.9)
电流=150000/380/1.732/0.9=250A左右,
最低需要使用95平方的铜芯线,
但是,考虑到距离与损耗压降,
建议使用120平方的铜芯电缆作为主线。
空开选用300A的。
铜线25平方够用吗?
当然够。如果入口端电压较低,可以适当加大线径。