第1个回答 2012-05-17
第一,PLC和组态王进行通信时,你的 STEP 7 MicroWIN 软件必须关闭。
第二,你的PLC设置的通讯参数必须和组态王设置的一致,并且需要和电脑串口参数保持一致。
第三,用组态王新建设备时,选用PPI协议。
以上设置没什么问题,基本可以通讯了。
第2个回答 2012-05-08
组态王里面有西门子的驱动,看你的PLC是什么型号,选择相应的驱动,如果没有的话,建议上官网上下载最新的驱动。
第3个回答 2012-05-08
在组态王里选择驱动的时候,选相应的西门子PLC。
相似回答
组态王和PLC
怎样
通讯
?
答:
我们假定是
组态王与西门子
S7-200 Smart 之间进行MODBUS
通信
。这时组态王就可作为Modbus主站,西门子S7-200 Smart就是从站,有几个
PLC
需要
通讯
就建立几个从站。接下来,我们借助达泰DTD434MC 组建主从站之间的无线MODBUS 网络,无需更改网络参数直接替换有线连接。DTD434M主要适配欧美系PLC,常适用于西门子...
请教
组态王
6.52采用宏电DTU
跟西门子
S7200
PLC通信
答:
首先通过串口线将DTU与计算机串口连接,点击配置工具软件的读模块配置按钮,然后接通电源即可读取DTU内的参数配置,根据下位机
的通信
参数来设置DTU的通信参数(详情见DTU使用说明书)注:需保证DTU,下位机,
组态王
三者的通信参数设置为一致)设置中心端服务器域名地址或固定IP地址:124.193.195.122 端口号...
西门子PLC与组态王
如何
通信
文字叙述
答:
1. 设置硬件连接驱动 打开
组态王
,新建一个工程,打开工程流览器单击设备>>新建 选择PLC>>
西门子
>>S7-300/400(MPI)>>Prodave6IE 选择下一步>>输入设备名称为PLC300>>下一步>>选择COM1 连接地址格式 A.B (A为
PLC的
MPI地址,B为PLC的CPU所在的插槽号)我们在PLC硬件组态里面设MPI地址为2,CPU所...
使用
组态王
组态
西门子
300虚拟
PLC
时,选什么连接
答:
组态王与西门子PLCSIM
通信
软件:
组态王
6.53 STEP7 v5.4 PLCSIM v5.4 设置硬件连接驱动:打开组态王,新建一个工程。打开工程流览器,单击设备>>新建 ,选择PLC>>
西门子
>>S7-300/400(MPI)>>Prodave6IE 选择下一步>>输入设备名称为PLC300>>下一步>>选择COM1 连接地址格式 A.B (A为
PLC的
MPI...
西门子
200
PLC
与一台工控机
通讯
(
组态王
软件)请问那个方式最简单廉价 1...
答:
2,PPI 最简单经济,直接读取PLC变量,硬件支持最简单,一个232转485的头,然后
和PLC的通讯
口3+8-连起来就OK,如果你有编程电缆,连转接头都不需要了。
组态王
都是国内最成熟的组态软件,开发的PPI驱动我用过很多次,相当稳定。不存在楼上说的。唯一缺点是通讯距离只有30米以内,不过加中继可以实现...
请问
组态王与西门子
200
PLC
通讯
可以采取哪些方式?需要哪些硬件。是否...
答:
买一个RS232转485即可,通过PPI协议联
PLC的
串口。 也可以用以太网或MPI或DP。以太网PLC加CP243-1MPI或DP PLC加EM277,上位机加CP5611卡。
组态王和西门子
200走ppi
通讯
,怎么设置?
答:
寄存器那我们可以选择V I Q M,V就是表示
PLC的
V变量,M就是中间变量,I
和
Q分别就是输入和输出了。下面的数据类要选择对了,根据实际情况设置。主要是V区和M区的类型比较发杂,一般来讲I和Q我们都是设置为BYTE。对于V和M区,一般是这样的:如果你的这个变量在
组态王
中需要一位一位的用到那么就...
组态王与
s7-200
PLC通讯
变量怎么定义
答:
1、定义
组态王
设备 组态王定义设备时请选择:PLC\
西门子
\S7-200系列\PPI 2、设备地址及通讯参数定义 设备地址格式为:由于S7-200系列
PLC 的
型号不同,设备地址的范围不同,所以对于某一型号设备的地址范围, 请见相关硬件手册。组态王的设备地址要
与PLC的
PORT口设置一致.PLC默认地址为2。建议
的通讯
参数:...
大家正在搜
西门子1200与组态王通讯