88问答网
所有问题
当前搜索:
组态王与西门子200plc通讯
想问
西门子200
怎么连接
组态王
答:
西门子
200连接
组态王
一般都是组态王新建工程的时候,就会要求绑定
PLC的
型号,然后设定通信参数。1、选择编程电缆。2、使用OPC(用PCACCESS)组态王使用ppi时不能同时开step7microwin,使用OPC组态王可以与step7microwinpcaccess同时开pcaccess应该也是ppi访问PLC200。
西门子200plc与组态王通讯
显示关闭定时器失败
答:
您要问的是
西门子200plc与组态王通讯
为什么显示关闭定时器失败吗?通讯参数不正确,输出控制部分损坏。1、通讯参数不正确:在使用
组态王与
S7200SMART
PLC通讯
时,需要保证通讯参数的设置正确,否则会出现通讯失败或数据读写错误的情况。2、输出控制部分损坏:定时器的输出控制部分损坏,不能发出正确的断电指令。
亚控
组态王与西门子
S7-
200
进行MODBUS
通信
,
PLC的
VW1020在组态王中是40...
答:
回答:40006.8 数据类型是布尔型,属性位只写或者读写
西门子
的是高位在前,低位在后,40006对应VW1010 对应的是VB1010(高位)VB1011(低位)
PN无线
通讯
模块用法之
组态王和
触摸屏与
200
Smart之间无线以太网
通信
_百 ...
答:
一、方案简介无需改动网络配置或深入理解底层协议,只需通过
西门子
DTD418M无线
通讯
终端,即可实现
组态王与PLC
之间有线连接的无线替代。这个过程简单易行,不仅降低了工程复杂度,还确保了数据传输的稳定性和便捷性。二、设备与配置在这个案例中,我们选用西门子S7-
200
SMART PLC × 2台,上位机采用组态王6.5...
请问
组态王与西门子200PLC 通讯
可以采取哪些方式?需要哪些硬件。是否...
答:
买一个RS232转485即可,通过PPI协议联
PLC的
串口。 也可以用以太网或MPI或DP。以太网PLC加CP243-1MPI或DP PLC加EM277,上位机加CP5611卡。
亚控
组态王
怎样
和
S7
200PLC通信
上?求详细步骤。请高人指教,谢谢!_百度知...
答:
200的话是用PPI
通讯
,选COM口组态王驱动帮助里面有说明的
西门子200
PPI 硬件连接与配置 1.您可以按下图将
组态王与PLC
相连。2.硬件设置说明:在PC/PPI电缆上有一排拨码,如下图所示,1-3位设置波特率,第4位设置调制解调器的数据位(10位或11位),第5位设置通讯方式。其中,波特率设置要与SET ...
请教
组态王
6.52采用宏电DTU
跟西门子
S7
200PLC通信
答:
下面在
组态王
6.53中文版中中定义GPRS DTU设备。例如:使用莫迪康(MODICON)
PLC
(MODBUS RTU协议)作为现场的数据采集设备,组态王通过厦门才茂的GPRS设备和长英的仪表通过modbus协议做数据
通讯
。在组态王中定义设备的步骤如下:1.点击左边树状菜单中的 设备---COM1.然后双击“新建”进行I/0设备定义.如下图...
组态王和PLC
怎样
通讯
?
答:
现在最常见,也最常用的大概要数RS485,MODBUS协议下的无线
通讯
方式了。我们假定是
组态王与西门子
S7-
200
Smart 之间进行MODBUS
通信
。这时组态王就可作为Modbus主站,西门子S7-200 Smart就是从站,有几个
PLC
需要通讯就建立几个从站。接下来,我们借助达泰DTD434MC 组建主从站之间的无线MODBUS 网络,无需...
s7-
200
编程软件怎么
和组态王通信
答:
组态王
软件和S7200
PLC
可以通过一下
通讯
链路进行通讯,具体说明如下: 串口通讯方式:硬件连接:此种方式使用S7
200
系列PLC上的PPI编程口,使用
西门子
标准编程电缆或标准485电缆链接到计算机串口上:当使用计算机的RS232通讯口时:建议使用西门子专用紫色电缆和网络接头+常规有源RS485/232转换模块(如研华的...
西门子200PLC
与一台工控机
通讯
(
组态王
软件)请问那个方式最简单廉价 1...
答:
2,PPI 最简单经济,直接读取PLC变量,硬件支持最简单,一个232转485的头,然后
和PLC的通讯
口3+8-连起来就OK,如果你有编程电缆,连转接头都不需要了。
组态王
都是国内最成熟的组态软件,开发的PPI驱动我用过很多次,相当稳定。不存在楼上说的。唯一缺点是通讯距离只有30米以内,不过加中继可以实现...