组态王与西门子200通讯怎么设置
想问
西门子200怎么
连接
组态王
答:
西门子200连接组态王一般都是组态王新建工程的时候,就会要求绑定PLC的型号,然后设定通信参数。
1、选择编程电缆。2、使用OPC(用PCACCESS)组态王使用ppi时不能同时开step7microwin
,使用OPC组态王可以与step7microwinpcaccess同时开pcaccess应该也是ppi访问PLC200。
请教
组态王
6.52采用宏电DTU
跟西门子
S7
200
PLC
通信
答:
首先通过串口线将DTU与计算机串口连接,点击配置工具软件的读模块配置按钮
,然后接通电源即可读取DTU内的参数配置,根据下位机的通信参数来设置DTU的通信参数(详情见DTU使用说明书)注:需保证DTU,下位机,组态王三者的通信参数设置为一致)设置中心端服务器域名地址或固定IP地址:124.193.195.122 端口号...
菜鸟跪求?
西门子
plc,s7-
200
模拟量
怎么
用
组态王
读取,越详细越好,谢谢...
答:
西门子
s7-
200
PLC的模拟量输入寄存器为AIW。以第一个通道的模拟量输入为例子,将AIW0当中的数值先move到VW区域,然后再从
组态王
中读取该VW区域的数值就可以。
组态王和西门子200
走ppi
通讯
,
怎么设置
?
答:
新建一个变量,选择IO整型,连接设备那选择你需要连接的设备
,比如S7200。寄存器那我们可以选择V I Q M,V就是表示PLC的V变量,M就是中间变量,I和Q分别就是输入和输出了。下面的数据类要选择对了,根据实际情况设置。主要是V区和M区的类型比较发杂,一般来讲I和Q我们都是设置为BYTE。对于V和M区...
请问
组态王与西门子200
PLC
通讯
可以采取哪些方式?需要哪些硬件。是否...
答:
买一个RS232转485即可
,通过PPI协议联PLC的串口。 也可以用以太网或MPI或DP。以太网PLC加CP243-1MPI或DP PLC加EM277,上位机加CP5611卡。
s7-
200
编程软件
怎么和组态王通信
答:
组态王
软件和S7200 PLC 可以通过一下
通讯
链路进行通讯,具体说明如下: 串口通讯方式:硬件连接:此种方式使用S7
200
系列PLC上的PPI编程口,使用
西门子
标准编程电缆或标准485电缆链接到计算机串口上:当使用计算机的RS232通讯口时:建议使用西门子专用紫色电缆
和
网络接头+常规有源RS485/232转换模块(如研华的...
组态王
ppi
通讯西门子
s7
200如何设置
数据类型
答:
寄存器那我们可以选择V I Q M,V就是表示PLC的V变量,M就是中间变量,I
和
Q分别就是输入和输出了。下面的数据类要选择对了,根据实际情况
设置
。主要是V区和M区的类型比较发杂,一般来讲I和Q我们都是设置为BYTE。对于V和M区,一般是这样的:如果你的这个变量在
组态王
中需要一位一位的用到...
亚控
组态王怎样和
S7
200
PLC
通信
上?求详细步骤。请高人指教,谢谢!_百度知...
答:
200的话是用PPI通讯,选COM口组态王驱动帮助里面有说明的
西门子200
PPI 硬件连接与配置 1.您可以按下图将
组态王与
PLC相连。2.硬件设置说明:在PC/PPI电缆上有一排拨码,如下图所示,1-3位设置波特率,第4位设置调制解调器的数据位(10位或11位),第5位
设置通讯
方式。其中,波特率设置要与SET ...
组态王与
s7-
200
PLC
通讯
变量
怎么
定义
答:
西门子200
PPI
组态王设置
1、定义组态王设备 组态王定义设备时请选择:PLC\西门子\S7-200系列\PPI 2、设备地址及
通讯
参数定义 设备地址格式为:由于S7-200系列PLC 的型号不同,设备地址的范围不同,所以对于某一型号设备的地址范围, 请见相关硬件手册。组态王的设备地址要与PLC的PORT口设置一致.PLC默认...
我
组态王
6.53
怎么和西门子200通讯
不上啊,西门子200通过U口已经和电脑...
答:
新建设备--选择COM口--填写
200
的地址--其他保持默认--下一步直至完成。双击你
设置
的COM口,修改波特率,其他保持默认,确定。新建点位,测试。