控制柜知道电机功率45KW,怎么选择接触器,断路器,电缆,熔断器 根据什么选择的 谢谢。

如题所述

先确定电压等级,启动方式。
接触器按流过的电流进行选择,如果启动方式为星三角,按电机额定电流除1.732进行选择,其它方式按额定电流进行选择(根据使用场合的不同可适当加量)。
断路器按额定电流进行选择,一般选1-1.2倍电流就行。
电缆根据该电缆流过的电流进行选择,如果启动方式为星三角,按电机额定电流除1.732进行选择,其它方式按额定电流进行选择(根据使用场合的不同可适当加量)。
熔断器禁用,保护使用热继电器,选择时要按流过的电流进行选择。
综上所述,对于电压380V三相电机,如果是星三角启动,接触器选65左右,断路器选80-100左右,电缆可选YJV3*16,热继选48-65
其它启动方式,接触器选100,电缆选25平方,热继选63-80
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-24
电流,电压等级,启动方式,负载。
第2个回答  2012-05-28
电机电流约为90A ,接触器选择150A 断路器选 塑壳100A 25平方电缆 不用熔断器选用热继电器90多就可以