45KW电机电缆接触器如何选

如题所述

45KW的电机电流约83A,使用的电缆直接启动不小于35mm平方,接触器用3TF49。

如果是星三角接启动则主线35mm平方,支线用16mm平方。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-17
  45kw的电机额定电流约90A附近,△形运行时由2个接触器负担,理论上每个为额定电流50%,实际上容量需为100%才耐用,即该2个接触器宜≥90A,另一个锁尾接触器则要看电路情况,若启动时首先是锁尾接触器动作(最完美的构思),则容量宜≥40A。
  根据电流大小选电线:10下五,100上二,16,25,四。35,50,三。70,95,二倍半。穿管温度八九折,裸线升级算,铜线升级算。10mm2以下的电线,乘以五,依次计算。

已知功率,估算电流: 三相马达1KW,电流为2A.三相容量KVA,可按一倍半。电热电容和照明,等同三相看。单相1KW,电流为4.55A.两相380,2.5A算。
第2个回答  2010-10-30
45kw电机额定电流大约90A,启动电流是额定电流的2----3倍,约200A.
45KW电机需要降压启动或者星角启动,选35平方三心铜电缆就可以。
接触器用200A的就行。
第3个回答  2010-11-13
这样的电流是导线小了点。并且启动电流是运转的好几倍。建议您选16平方的国标铜线。本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-11-03
一般都按大于电机的额定电流来选,1.5倍左右