GB50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》
表4.1.2 防雷装置钢材焊接时的搭接长度及焊接方法。
焊接材料 扁钢与扁钢 搭接长度 不应少于扁钢宽度的2倍 焊接方法 两个大面不应少于3个棱边焊接。
焊接材料 圆钢与圆钢 搭接长度 不应少于圆钢直径的6倍 焊接方法 双面焊接。
焊接材料 圆钢与扁钢 搭接长度 不应少于圆钢直径的6倍 焊接方法 双面焊接。
避雷带是接闪器的一种类型,一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可以暗敷在屋顶的混凝土或瓦片的下面。
避雷带在最新版本的GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中称之为接闪带。
如下:
1、高层建筑屋顶应设避雷针或避雷带,应对建筑物和屋面设备起到保护作用。
2、避雷带宜用φ10以上镀锌圆钢,采用支架卡子固定,不得T焊,支架应有足够的强度且镀锌层良好。
3、架直线段间距为0.5~1m,在直角弯处应对称,距弯300~500mm。支架高度为150mm。
4、雷带跨越建筑物变形缝室应设补偿器。
5、避雷带应平直、镀锌层完好.接头应采用双面焊接,搭接长度6倍直径。
6、焊扣、焊口须防腐处理。
避雷带引下线、支承架安装应策划设置在磁片缝或磁片中。
高度为:120-150mm(取150mm为好)。
避雷带整体安装顺直,接头采用双面焊接,焊口在两侧,焊接搭接倍数不小于 6D,焊缝饱满无遗漏,并在焊痕外做防锈、刷银粉处理,引下线标识清晰。
本回答被网友采纳