防雷接地扁铁的焊接长度是多少

如题所述

扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1
当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:
1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;
5 除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-22
根据国家标准GB50169—2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》3.4.2条规定:接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:1扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。下面厂家广州莱安智能化系统开发有限公司给大家介绍:

一、接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:

1、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。

2、圆钢为其直径的6倍。

3、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

二、防雷及接地工程安装:

(一)人工接地体(极)应符合下列规定:

1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6M,角钢及钢管接地体应垂直配置。垂直接地体长度不应小于2.5M,其相互之间间距不小于5M,接地体埋设位置距建筑物不小于1.5M,遇有垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土并分层夯实。

2)当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行通道小于3M时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2M.

3)接地体的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊,气孔等缺陷,焊接处药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

4)采用搭接焊时其焊接长度为:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直、煨弯处不能有损伤或死弯,直线段上不应有明显弯曲,并应立置。

5)镀锌元钢焊接长度为其直径的6倍以上并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)镀锌元钢与镀锌扁钢连接时其长度为圆钢直径的6倍以上。

6)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为连接可靠,除应在连接部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)紧密焊接。

7)接地极的加工:根据设计要求数量、材料规格进行加工,材料采用钢管或角钢,长度不应小于2.5M,打入地下一端切割成锥形,如采用角钢为了防止角钢打劈,可采用在角钢端部焊一段长约200mm的短角钢,采用钢管时在管端焊一护管帽套入接地极管端,接地极向地下打时应与地面保持垂直,不得打偏,当接地极离沟地面约600mm时停止打入,把接地体扁钢焊在接地极上后(扁钢立焊)再把接地极一根根打入沟内(地下),焊接部位应涂刷沥青做防腐处理。

(二)利用桩基基础将主筋做接地体的安装:

1)根据图纸位置(引下线所处的桩基位置),在土建绑扎好承台钢筋时,把桩基和地梁内的任意两根元钢(最好对称两根元钢)用元钢连焊在一起,再把承台的两根主筋和已连接好的桩基和地梁内的两根主筋连焊在一起,并和引下线柱内的两根主筋同时焊接在一起,然后把引下线柱内的两根主筋层层贯通连焊在一起,(引下线的两根主筋为对角的两根主筋)每根引下线柱内都应按以上方法与基础梁内主筋进行连接,基础梁的两根主筋沿建筑物四周及图纸设计轴线位置焊接在一起,形成一个均压环。

2)土建的主筋采用加套管压接连接时,应在套管两端的主筋上用元钢进行跨连焊接。且所有的焊接或跨接圆钢不得小于φ12元钢。

3)利用基础主筋做防雷接地装置时应在正负零以上,0.5M处的钢筋上焊接厚度为3-5mm长,宽度为100×100mm钢板一块,钢板上焊接线鼻子一个(或螺栓)以备检查测试接地装置电阻值是否满足设计要求。

4)利用基础主筋做防雷接地装置时,每根引下线出屋面和屋面避雷带连接处及检查测试处,必须有明显的接地标志符号且为黑色。

(三)接地干线的安装应符合以下规定:

1)接地干线穿墙时,应加套管保护,跨越伸缩缝时应做煨弯进行补偿。

2)接地干线应设有为测量接地电阻而预备的断接卡子,一般采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记。

3)接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内(做地面以前埋好)。

4)接地干线距地面应不小于200mm,距墙面应不小于10mm,支持件应采用40×4的扁钢,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50mm,总长度为70mm,支持件间的水平直线距离一般为1M,垂直部分为1.5M,转弯部分为0.5M。

5)接地干线敷设应平直,水平度、垂直度允许偏差2/1000,但全长不得超过10mm。

6)转角处接地干线弯曲半径不得小于扁钢厚度的2倍。

7)接地干线应刷黑色油漆,油漆应均匀无遗漏,但断接部位及接地端子等处不得刷油漆。

(四)避雷网安装应符合以下规定:

1)避雷线应平直、牢固、不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物顶端外沿应一致,平直度2m检查允许偏差3/1000,但全长不得超过10mm。

2)避雷线弯曲处不得小于90度,弯曲半径不得小于元钢直径的10倍。

3)避雷线采用扁钢,其截面积不得小于50m㎡,采用圆钢直径不得小于8mm。

4)焊接应平直、无遗漏、夹渣、咬肉、裂纹虚焊等缺陷,圆钢和圆钢焊接,其搭接长度必须在圆钢直径的6倍及以上,并且两面焊接,扁钢与扁钢焊接,其搭接长度为扁钢宽度的2倍及以上,且三面焊接。

5)遇有伸缩缝及沉降缝时应做煨弯补偿处理。

(五)避雷网的安装:

1)避雷线采用扁钢时,可放在平板上用手锤进行调直,圆钢可采用一端固定在地锚的夹具上,另一端固定在绞磨或倒链上进行冷拉调直,或直接在调直机上进行调直。

2)将已调直的避雷线运到安装地点,用绳子提升至建筑物顶部或用塔吊成捆的把避雷线吊入建筑物顶部,顺直、安装固定卡或支架(支架应平直,高度一致),然后避雷网敷设焊接,连成一体并同引下线焊接牢固,焊接处药皮敲掉后,进行局部调直,最后刷防锈漆及银粉漆保护。

3)建筑屋顶上的突出金属物,如金属管道、风机、天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊成一体。顶层的烟囱应做避雷带或避雷针。

4)避雷网分为明网和暗网两种,网格越密其可靠性就越好,网格密度由建筑物的防雷等级而定,防雷等级高的建筑物可使用10M×10M的网格,防雷等级低的一般建筑物可使用20M×20M的网格,如设计有特殊要求,应按设计要求进行施工。

5)凡进出建筑物的所有金属管道、预留洞处均需埋设不少于二块100×100×10钢板,以便与管道作接地连接。

6)各电气竖井内管道及桥架,线槽外壳均与接地线(PE)可靠连接,竖井内安装接地扁钢前应吊线垂直,安装完后用金属卡子加以固定,焊接部位应进行防腐处理。

7)配合土建按设计图纸在各卫生间敷设管线及接线盒,将卫生间内所有金属部件与等电位接线盒内导线连通。

8)不同标高的女儿墙上安装φ12镀锌圆钢作为避雷带,支架为φ12镀锌圆钢,直线段支架水平间距为1m。

9)屋面避雷网连接线采用40×4镀锌扁钢,沿屋面垫层下暗敷设。

10)室外接地极采用镀锌角钢50×50×5,长度2.5m,沿建筑物四周外围环形埋地敷设。

11)管线竖井接地铜排采用60×6,基础接地引上至上线井接地铜排连接采用60×6镀锌扁钢。

12)环形接地铜排敷设在地下室门上沿和顶板之间,采用80×10规格铜排敷设。

13)基础接地引上至各层机房、变配电室、防火卷帘、交接间、智能控制中心、消防控制中心等接地端子的连接线均采用50×5镀锌扁钢。

(六)均压环安装应符合下列规定:

1)避雷带采用的圆钢直径不应小于8mm,扁钢不应小于25×4。

2)避雷带明敷设时,支架的高度为10~20cm,其各支点的间距不应大于1.5M。

3)建筑物高于30M以上的部位,每隔三层沿建筑物四周敷设避雷带并与各引下线相焊接。

4)铝制门窗与避雷装置连接,在加工订货铝制门窗时应按要求引出30cm的铝带或扁钢2处,在超过30M时,应需3处连接,以便进行压接或焊接。

(七)凡进出建筑物的所有金属管道、预留洞处均需埋设不少于二块100×100×10钢板,以便与管道作接地连接。

(八)各电气竖井内管道及桥架,母线槽外壳均与接地线(PE)可靠连接,竖井内安装接地扁钢前应吊线垂直,安装完后用金属卡子加以固定,焊接部位应进行防腐处理。

(九)配合土建按设计图纸要求在各建筑内敷设等电位接线端子箱,将建筑内各电气装置的金属外壳及其它金属管道,支架等可导电部分与等电位接线端子内导线接通。

(十)配合土建按设计图纸在各卫生间敷设管线及接线盒将卫生间内所有金属部件与等电位接线盒内导线连通。

三、避雷接地扁钢规格规范

防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。

(1) 引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线。

(2)引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经最短途径接地。

(3)采用多条引下线时,为了便于接地电阻和检查引下线、接地线的连接情况,宜在各引下线距地面高约1.8m处设断接卡。

(4)采用多条引下线时,第一类防雷建筑物和第二类防雷建筑物至少应有两条引下线,其间距离分别不得大于12m和18m;第三类防雷建筑物周长超过25m或高度超过40m时,也应有两条引下线,其间距离不得大于25m。

(5)在易受机械损伤的地方,地面以下0.3m至地面以上1.7m的一段引下线应加竹管、角钢或钢管保护。采用角钢或钢管保护时,应与引下线连接起来,以减小通过雷电流时的电抗。

(6)引下线截面锈蚀30% 以上者应予以更换。

(7)防直击雷的 专设引下线距建筑物出入口或者人行道边沿不易小于3米。
第2个回答  2020-09-22
1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。
2)引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
3)接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。
4)接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。
5)接地装置:接地线和接地体的总称。
6)接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
7)接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,称为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是衡量接地装置水平的标志。
第3个回答  2014-07-30
第4个回答  2014-07-14
扁钢搭接,设扁钢宽度为b,则搭接长度为至少2b,满焊3个边。比如你用-40×4扁钢,则搭接长度至少80.
相似回答