钳形电流表把220伏两根线夹在一起测,显示为0,如果有读数,表示什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-16
钳形电流表
把220伏两根线夹在一起测,两股电流的矢量和为0,显示为0,
如果有读数,表示零线与火线电流不同。有漏电,或者还有其它电器共用火线或零线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SgSgVBKt1.html
相似回答
用
钳形电流表测
单相电流时,如
把两根线
同时钳入,安培计
读数
如何?
答:
将火线零线
两根线
同时钳入,电流值为零。电流互感器的铁芯在捏紧扳手时可以张开;被
测电流
所通过的导线可以不必切断就可穿过铁芯张开的缺口,当放开扳手后铁芯闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的
电流表
便有指示---测...
为
什么
不可用
钳形电流表
同时钳住
两根
导线
答:
——★3、【三相平衡线路(例如电动机电路)】:钳形电流表同时钳住两根导线,
此时测量的示数就是另一根导线的电流值
!
钳形电流表测电流
答:
说明线路有漏电或串线.2
,两根线同时测量,电流应该为0,若不为0说明线路有漏电或串线.测量三相:<3条相线+零线的电流,应该为0. 若三相负荷平衡,零线上几乎是没有电流的.> 1,一次只测量一条相线,测得的就是这一相的电流.3,同时测量三条相线,若测得的电流不为0,说明三相负荷不平衡....
什么
情况下电压
表为0电流表有
示数
答:
如果电压表有示数,说明电压表的两个接线柱与电源两极间连接良好,并且电压表没被短路。
如果电流表有
示数,说明电流表所在电路是通路,电路故障很可能是某处短路。一、开路的判断 1、如果电路中用电器不工作(常是灯不亮),且电路中无电流,则电路开路。2、具体到那一部分开路,有两种判断方式:①把...
...一个
钳
式
电流表
卡住
两根
相线或三根相线来
测量电流
?测得的电流是相...
答:
卡住两根相线的电流是第三根相线的
线电流
。卡住三根相线的结果是:若为星形联接则为三相不平衡
电流,
即为零线电流;若为三角形联接,则
电流为0
.参考资料:R
...的
电流
时
,如果
也
把两根
导线放入
钳
内,又会出现
什么
情况?
答:
这样测
电流表
会
显示零,
三相交流电的总电流在任何时候代数和是为零的。
用
钳形电流表测
单相电流时,如
把两根线
同时钳入,安培计
读数
如何?
答:
将火线零线
两根线
同时钳入,电流值为零。钳式电流表只用于测试单路导体的电流,因为如果放置两根以上,不同导体周围的磁场会相互抵消。
钳形电流表
的基本原理是相当于一个电流互感器,而穿过钳口的被测导线就相当于互感器的原边,当原边有电流时,副边就会感应出电压从而产生电流,再加上各种
测量电流
的...
为
什么测
不出来
电流
呢,为什么是
0
?
答:
图示是
钳形电流表,
图示方法测不出电流、
显示为0,
是因为将相线、中性
线一起测
了(其矢量和为0),应当单独测相线或中性线;另外若电流过小,也可能显示为0。其测试方法,看钳形表说明书有无介绍。
大家正在搜
交流钳形电流表可测量交直流电流
钳形电流表测交流电流
钳形电流表怎么读数图解
钳形电流表没有显示
钳形电流表测三相电流
电流表两根线有电压
钳形电流表读数
钳形电流表测电压方法
钳形电流表读数计算
相关问题
用钳形电流表测单相电流时,如把两根线同时钳入,安培计读数如何...
用钳形电流表掐电流,是不是测任一一项就可以了?如果220的测...
如何用钳形电流表测量交流电压,220V的线路及380V的线路...
在电路中用钳形电流表测电流,为什么火线零线不可以一起测,只能...
为什么不可用钳形电流表同时钳住两根导线
钳形电流表测三相电流,,
用钳形电流表测单相负荷电流时钳入来回两根输电线此时表中读数是...
钳形电流表如何使用啊 ?