为什么不可用钳形电流表同时钳住两根导线

,不要回答说是钳住两根线是两个电流的矢量和,我想问的是有什么危险,对人身和设备(因为电工操作书上说非常危险)。

你好:
——★1、【单相线路】:“钳形电流表同时钳住两根导线”......此时(火线和零线)合成磁场为零,钳形电流表的示数也是为零的,不能反映线路的真实电流。
——★2、【三相四线、三相不平衡的线路】:钳形电流表同时钳住两根导线(不含零线),钳形电流表的示数为两相电流的“矢量和”,也不能反映线路的真实电流,不准确。
——★3、【三相平衡线路(例如电动机电路)】:钳形电流表同时钳住两根导线,此时测量的示数就是另一根导线的电流值!追问

回答的我都不满意,主要想问的是有什么危险呀

追答

你好:只要你仔细看了第二条、第三条,就会明白:没有实质性危险的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-01
当火线和零线为同一负载回路是,两线磁场相互抵消,即在钳子内没有明显磁场,读数没有意义。
第2个回答  2019-03-29
测220V交流电,如果同时钳住两根导线”......此时(火线和零线)合成磁场为零,钳形电流表的示数也是为零的,所以测量时只能钳一条线。钳形交流表测量时是不直接接触电线的金属的,不用剥开绝缘皮。它只把导线穿过测量的钳口环而已,所以低压电下对人身没什么危险。高压电除外!!!!!
第3个回答  2013-04-01
如果是一条火线一条零线,两条线产生的磁场相反相抵消,没有磁场穿过钳形表,,,,
第4个回答  2013-04-01
  不是不可以!如果测量负荷电流,那结果是无价值,但可测量剩余电流,可给供电人提供参考。
相似回答