电缆直埋地敷设的施工工序及工艺要求

考试题,回答标准

请参考国家标准GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第5节电缆的敷设下的第2条。

5.2 直埋电缆的敷设

5.2.1 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。

5.2.2 电缆埋置深度应符合下列要求:

1、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。

2、电缆应埋设于冻土层以下,当受件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。

5.2.3 电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合表5.2.3 的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行。

扩展资料:

工艺标准:

1.1目的:为使电缆线路分项工程施工作业规范化,促进施工技术进步,确保施工质量,制定本施工工艺标准。

1.2适用范围:本工艺标准适用于工业与民用建筑安装工程中的建筑电气分部电缆线路分项工程施工作业,对于特定场所施工作业有特殊专业要求的应按规定进行。

1.3施工作业条件:

1.3.1和分项工程相关的施工技术文件应齐全有效,如施工图、图纸会审纪要、施工组织设计、质量计划、工艺评定标准,及相关技术标准、规范、标准图等。

1.3.2参与施工的作业人员应具备相应的施工技术资质,需要时应安排对该项施工作业的适应性培训,考核合格者才能准许上岗作业。

1.3.3本项施工作业应使用的机具性能必须满足施工特性需要,且操作安全可靠,用于检测的计量器具量程、精确度应符合测量对象的要求,且在规定的有规检定周期内。

参考资料来源:百度百科-直埋电缆



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02
请参考国家标准GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
第5节电缆的敷设下的第2条。
5.2 直埋电缆的敷设
5.2.1 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、
振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。
5.2.2 电缆埋置深度应符合下列要求:
1 电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑
物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。
2 电缆应埋设于冻土层以下,当受件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。
5.2.3 电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净
距,应符合表5.2.3 的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊
情况应按下列规定执行:
表5.2.3 电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距
(m)
项目平行交叉
电力电缆间及其与控制电缆间
10kV 及以下0.10 0.50
10kV 以上0.25 0.50
控制电缆间— 0.50
不同使用部门的电缆间0.50 0.50
热管道(管沟)及热力设备2.00 0.50
油管道(管沟) 1.00 0.50
可燃气体及易燃液体管道(沟) 1.00 0.50
其它管道(管沟) 0.50 0.50
铁路路轨3.00 1.00
电气化铁路路轨
交流3.00 1.00
直流10.0 1.00
公路1.50 1.00
城市街道路面1.00 0.70
杆基础(边线) 1.00 —
注:①电缆与公路平行的净距,当情况特殊时可酌减;
②当电缆穿管或者其它管道有保温层等防护设施时,表中净距应从管壁或防护
设施的外壁算起。
1 电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板
隔开时,平行净距可降低为0.1m。
2 电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间,不同使用部门的电缆间在交叉点
前后1m 范围内,当电缆穿入管中或用隔板隔开时,其交叉净距可降为0.25m。
3 电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或
其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉
点前后1m 范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆
穿入管中,其净距可减为0.25m。
4 电缆与热管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土
壤的温升不超过10℃。
5 当直流电缆与电气化铁路路轨平行、交叉其净距不能满足要求时,应采取防电
化腐蚀措施。
6 直埋电缆穿越城市街道、公路、铁路,或穿过有载重车辆通过的大门时,进入
建筑物的墙角处,进入隧道、人井,或从地下引出到地面时,应将电缆敷设在
满足强度的管道内,并将管口堵好。
7 高电压等级的电缆宜敷设在低电压等级电缆的下面。
5.2.4 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管
或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边各2m;伸出排水沟0.5m;在城市
街道应伸出车道路面。
5.2.5 直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm 厚的软土或沙层,并加盖保护板,
其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。
软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。
5.2.6 直埋电缆在直线段每隔50~100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物
等处,应设置明显的方位标志或标桩。
5.2.7 直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程验收合格。回填土应分层夯实。
~完本回答被网友采纳
第2个回答  2014-11-27
1确定敷设路径2挖电缆沟,电缆埋深>0.7m且冻土以下一到两根,沟深0.9m.下4上6.3铺沙4放电缆5再铺沙0.2m厚6盖保护板7回填土
相似回答