为什么功率因数一会超前,一会滞后,怎样解决

如题所述

嘿嘿

在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的29年里,常常有客户提类似的问题。这样:

因为你提供的信息较少,无法准确帮你判断问题所在。只能依据以往经验说说可能的情况:
如果你是在配电房的补偿柜上看到的功率因数数据,那这种情况,我们叫它【投切振荡】,通常是电容配置不合理:个数偏少,单个容量偏大所致。特别是在用电负荷较低的时候,投到某个状态时,再投一个就多了,出现过补,控制器就会把电容切除。但是一切除,功率因数又不达标,马上有要投入……,如此循环,出现【投切振荡】。
解决方法很多,但是都要依据现场来做。通常可以:
1、把切除点设置高一些,甚至偏到稍稍过补一点都可以。比如:-0.98
2、把投入点设置低一些,比如卡着门限设为“0.90
3、整改,把一部分电容器换成小容量的
……