答:
增加容性负荷可以提高功率因数并使其滞后
。根据实际情况,可以
在补偿柜中增加或减少电容器的数量或容量
。3、最后使用功率因数仪等设备来监测电网的功率因数,确保已达到预设的目标功率因数。
功率因数滞后
的逆变器,
调整
策略是啥可以让它恢复正常并且损耗最低?_百 ...
答:
1.加装补偿电容 :补偿电容可以对电路进行补偿
,对电路中的电能储存在补偿电容中,从而提高功率因数,改善逆变器的退相效应。2.
调整电网电压
:逆变器可以通过调整电网电压,从而改善功率因数滞后的情况,然而调整的方式不同、效果也有所不同。3.
修改运行控制参数
:通过改变逆变器控制参数,改变输出电流进...
为什么
功率因数
一会超前,一会
滞后
,
怎样
解决
答:
,如此循环,出现【投切振荡】。解决方法很多,但是都要依据现场来做。通常可以:
1、把切除点设置高一些,甚至偏到稍稍过补一点都可以
。比如:-0.98 2、把投入点设置低一些,比如卡着门限设为“0.90 3、整改,把一部分电容器换成小容量的 ……更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来...
功率因数
经常
滞后
0.5有时还超前,
怎么调
答:
带载为感性负载的功率因数为滞后(正号),
可加电容补偿
。带载为容性负载的功率因数为超前(负号),可加电感补偿。
工厂发电机组并网运行时
功率因数
保持
滞后
0.8~0.9,但外电进线柜功率因 ...
答:
可以看出你这是一个自备电厂,供电部门不给你上网计划,
所以保持有功平衡,有功既不送出也不受进
。因为你和电网之间有功功率交换很小,所以只要无功功率的交换量稍微大一点,就会使计量点的功率因数有很大的波动。如果供电部门对进线柜功率因数有考核要求的话,你只要调整发电机的无功功率,使进线柜的...
两台船用发电机并车后,在使用大功率负荷时,
功率因数
都低
滞后
0.5了
答:
功率因数
低是负荷的问题不是发电机问题。如果负载全部是电动机负荷就可能低到0.8那样,你的0.5的确是太低。是计算的还是有仪表指示?表准吗。如果真的这么低应该考虑并联电容器组改善一下。
为什么
功率因数
一会超前,一会
滞后
,
怎样
解决?
答:
电网系统上的无功是会变化的,一般工厂都是马达用户,是感性负载,电网上接了很多工厂,有时候较多厂停工了,感性负载减少,系统的元件参数就会改变,无功就会改变,等到较多厂又开工了,系统的元件参数又改变,无功就又改变了,也就是超前和
滞后
不断变化。
发电机并网柜上的
功率因素
0.8-1,超前或
滞后
是什么意思?
答:
所谓超前和
滞后
指的是发电机当前发出的电压与电流之间的相位关系,通俗的说交流电是交变的,每一个周波都有一个波峰和波谷,一般我们以电压为基准,如果当电压的波峰到来时电流的波峰还差一点时间未到,此时我们定义为滞后,反之为超前。至于
功率因数
的定义,也可以通俗的说,根据正弦函数交流电的一个周波...
功率因数
为什么要
滞后
?
答:
一般的负载均为感性负载,提高功率因数的方法多为在感性负载两端并联一电容,当该电容选取合适的值时,可使功率因数达到1,此时流经线路的电流最小,线损亦最小。不过这种情况需要的电容值比较大,经济性是必须考虑的问题。另外在电网方面,由于负载变化较大,
调节功率因数
时也需要比较灵活,目前采用的SVC...
发电机
功率因数
超前时要升压,
滞后
时要降压,
调节
电压是控制什么?_百度...
答:
发电机带感性无功时,感性无功电流对转子磁场起去磁作用,会使发电机定子电压降低。也就是你所对应说的功率因数超前时要升压,滞后时要降压(功率因数超前即所带无功为容性,
功率因数滞后
即所带无功为感性)。
调节
电压即是调节无功功率输出的大小,通过调节励磁电流的大小来调节。