漏电时 零线和火线上的电流谁大 为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-28
æ¼çµçæ¶åï¼ç«çº¿ä¸çµæµå¤§ãå 为0线ä¸åºæ¬æ²¡çµæµã
å¸ææçåç对æ¨æ帮å©ï¼ç¥å¥½ï¼
å¦ä¹ è¿æ¥å¦ï¼
åæ¶é纳ï¼è°¢è°¢ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SgBB1KgVS.html
其他回答
第1个回答 2012-05-29
在单相电路中,火线对零线漏电时,火线和零线的电流一样大;火线对地线漏电时,火线的电流大。
第2个回答 2012-05-28
漏电检测,是对比流过火线和零线的电流是否相等。
如果相等,则漏保不动作
如果不相等,则漏保将检测出的电流放大,推动执行机构切断电源
所以,不管是火线还是零线,只要有一根线发生漏电情况,漏保都会动作,切断电源。
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-06-05
火线电流=零线电流+漏电的那部分电流
相似回答
请教大神们关于
火线漏电和零线漏电的
问题
答:
不是这样的。
漏电点在火线处,火线上通过的电流增大
,这没错。漏电点在零线上,用电设备上的电流不会增大,对用电设备也不会有影响。因为零线在变压器那儿(也就是电源处)是接地的。漏电的意思就是导线绝缘损坏,导线和地接在一块了。火线漏电的话,电流从火线流向漏电点经过大地流回了变压器处的零线...
为什么零线电流
比
火线电流大
答:
理论上有一种情况,即三相接的负载极不平衡,
零线电流比其中一相的电流大
。 当A,B相电流很大,C相电流很小,零线电流是三相电流矢量和,可能大于C相电流。实际使用中,我们总是尽可能三相的负荷平衡一点。零线电流就不会大于火线电流了。
火线上的电流
和
零线
上的电流一样大吗?
答:
不漏电则相等,漏电则不相等
。漏电检测,是对比流过火线和零线的电流是否相等。如果相等,则漏保不动作。如果不相等,则漏保将检测出的电流放大,推动执行机构切断电源 。所以,不管是火线还是零线,只要有一根线发生漏电情况,漏保都会动作,切断电源。三相四线制电系统对应三相平衡负荷而言,零线电流=0A、...
零线和火线哪个电流大
,
为什么?
答:
在交流单相回路中,
零线和火线
流过的电流是一样的。只有在对地短路故障时,有一部分电流从地线回到电源变压器,此时零线的电流会小于
火线电流
。当相线的电流波形为正弦波时,如果它们相差120°,并且幅度相同,在零线上矢量叠加的结果是总和为零。这是大家所熟悉的。但是如果相线
上的电流
是脉冲状的,并且...
为什么零线的电流
大于
火线的电流
,谢谢
答:
若三相四线电路中只有二相负载(其中一相没有负载),
零线电流
等于二相的相线电流之和;若三相四线电路中所负载的是三相平衡负载,零线电流为零。
为什么火线漏电与零线
之间会有
电流
差
答:
火线漏电
之后,
火线的电流
有一部分是经由地线回流的,而没有经过零线,因此
火线和零线的电流
强度会出现差别。漏电断路器就是通过检测这个电流差别来判断电路是否发生漏电的。
零线电流
大于
火线电流
是
什么
原因?
答:
正常的用电回路零火线的相量为零,
零线和火线电流
一样大,一个是正向电流一个是反向电流 火线比
零线电流大
有两种原因,1测试误差,表计测量不精准,2火线有接地
漏电
产生接地电流,用钳形电流表同时卡住
火线和
零线,如果有电流就是接地电流
火线电流大
还是
零线电流大?
答:
一个完好的220V单相供电电路中,两者电流一样大。因为电荷量不能在电路中堆积,电流的流通必须要有“回路”,因此从
火线
流进来
的电流
必须全部从
零线
流回去,这样才能流得通。当然也有例外,当电路发生“
漏电
”现象,火线流来的电流通过人体或其他途径流到大地回到供电变压器,不再完全从零线流回,两者的...
大家正在搜
漏电时零线和火线哪个电流大
零线和火线哪个电流大
跳闸是零线漏电还是火线漏电
单相电零线和火线电流一样吗
火线和零线电流怎么走
火线和零线的感应电流
火线漏电与零线漏电区别
火线电流小于零线电流
电表火线和零线电流不一样
相关问题
初三物理。为什么家庭电路漏电时,通过火线与零线的电流会不相等...
火线电流大还是零线电流大?
火线上的电流和零线上的电流一样大吗?
为什么火线漏电与零线之间会有电流差
火线上的电流和零线上的电流一样大吗 一样大会烧人不
火线,地线。 火线,零线。 那种产生的电流大?
火线零线间的电流,与,火线地线间的电流,一样大吗?
这是家用漏电保护器的工作原理,请问谁能告诉我为什么通过火线和...