请教大神们关于火线漏电和零线漏电的问题

假如漏电点在火线处,那么火线通过的电流增大,但用电设备上通过的电流值正常不变;假如漏电点在零线处那么通过用电设备的电流也会增大,对用电设备造成危害!这么理解对吗?这只是我的感觉应该是这样,实际上是这样吗?还有就是剩余电流值是不是永远都是火线的电流值高于零线上的,这么理解对吗?多谢大神们!

不是这样的。漏电点在火线处,火线上通过的电流增大,这没错。漏电点在零线上,用电设备上的电流不会增大,对用电设备也不会有影响。
因为零线在变压器那儿(也就是电源处)是接地的。漏电的意思就是导线绝缘损坏,导线和地接在一块了。火线漏电的话,电流从火线流向漏电点经过大地流回了变压器处的零线。零线漏电的话,电流从火线流向用电设备后,通过两个路径流向变压器处的零线:一个是零线,一个是零线经过漏电点通过大地与变压器零线处构成的回路。
对于用电设备来说,电压没有变,只是经过设备的电流经过两路流回电源的零线而已。
剩余电流值是什么意思呢?好像没有这个说法追问

零线接地时瞬间电流值不是会增大呀,这一点在用电设备后面那增大的电流值不会通过用电设备吗?

追答

不会增大的。接地开始后,零线上的电流会减少一些,也就是两个回路的电流加起来等于火线上的电流。对于设备来说,正常。。

追问

就是按你说的分支成两个回路那也是在用电设备后面才分的,也就是用电设备通过的电流应该等于对地电流加正常流回电流啊!

追答

可以这么理解。但是零线漏电后,正常回路电流就不正常了,减小了。减小了的这个电流值就等于漏电点通过大地流向电源零线的这个电流值。

追问

好吧!先这样,我再琢磨琢磨,多谢你了!

追答

不谢。需要的话可以加我QQ839405044,可以详细讲解消除你的疑虑。